как сделать так, чтобы предохранители не срабатывали одновременно в двух местах

* а) у плавких предохранителей всё очень-очень просто: номинальный ток главного предохранителя должен быть в 1,6 раз больше номинального тока самого большего группового предохранителя

*б) предохранитель и автоматы: время срабатывания плавкого предохранителя больше чем у автомата - значит ставим в подъезд плавкий предохранитель, а в квартирный щит простые автоматы

*в) автомат на автомат: в подъезд ставим автомат с большим временем срабатывания чем в квартирном щите

*г) автоматы с одинаковым временем срабатывания:
вот тут всё слишком сложно - ток короткого замыкания групповых линий должен быть меньше тока срабатывания главного автомата... короче, на практике такое почти нереально организовать

*д) автомат на плавкие предохранители: такое возможно обеспечить только при использовании автомата в литом корпусе, настроив время срабатывания больше чем у плавких предохранителей