Стиральная машина выбивает пробки
#4
Отправлено 26 июня 2008 - 09:14
суммарто то суммарно, но если у тебя на каждую линию стоит 5-6А автомат /пробка то выбивать будет полюбому...
хоть ты чайник поставь, хоть пылесос / стиралку...
на эти потребители по 16А автоматы ставить нужно...
Проводка меняная?
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#5
Отправлено 26 июня 2008 - 09:20
у тебя авоматы стотят или же пробки?
суммарто то суммарно, но если у тебя на каждую линию стоит 5-6А автомат /пробка то выбивать будет полюбому...
хоть ты чайник поставь, хоть пылесос / стиралку...
на эти потребители по 16А автоматы ставить нужно...
Проводка меняная?
Проводка меняная.
На счет первой части вопроса не уверен
и сейчас не могу проверить, потому как на работе,
но скорее всего автомат стоит один. (приду проверю)
Чайник работает - ничего не выбивает.
#8
Отправлено 26 июня 2008 - 09:35
на какие группы что идёт?
на другой розетке пробовал включать?
скорее всего, так как нагреватель там достаточно мощный, чтобы быстро нагреть большое количество воды...Скорее всего выбивает в процессе нагрева воды.
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#9
Отправлено 26 июня 2008 - 09:41
сколько точно у тебя автоматов/пробок? какого номинала?
на какие группы что идёт?
на другой розетке пробовал включать?
скорее всего, так как нагреватель там достаточно мощный, чтобы быстро нагреть большое количество воды...
Чтобы ответить на эти вопросы, надо дойти до дома посмотреть.
Что значит "на какие группы что идет"? (простите я профан)
Нет в другую розетку не пробовал.
#10
Отправлено 26 июня 2008 - 09:48
в общем так...Чтобы ответить на эти вопросы, надо дойти до дома посмотреть.
Что значит "на какие группы что идет"? (простите я профан)
приди домой, открой щит, посмотри где твои автоматы / пробки, обычно должно быть хотябы подписан номер квартиры... Посмотри сколько у тебя автоматов / пробок, посмотри их номиналы, там написано на сколько Ампер они расчитаны
Выключи всё, и теоритечески у тебя не должно ничего нигде работать...
потом включай по одному, и смотри где что будет работать...
Запомни, а лучше запиши, какой автомат / пробка что отключает...
Может у тебя их например 2 - один отключает, освещение, другой розетки или один на одну комнату, другой на другую... и так далее.
Вот когда ты найдёшь какой автомат / пробка что включает, будет легче, если окажется что на разные розетки идут разные автоматы, попробуй хотябы удлинителем подключить стиралку в другую розетку, и посмотри что будет... потом отпишись
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#14
Отправлено 26 июня 2008 - 11:36
У него 4 пробки подключены параллельно. Такую порнографию можно наблюдать в домах 1930-1940-х годов. Когда в первый раз увидел такое на Koidula 14, то не втыкал, почему 5-амперные пробки выдерживают столько нагрузки. Разобрал корпус щитка - там просто 4 пробки были запаралелены.у тебя авоматы стотят или же пробки?
суммарто то суммарно, но если у тебя на каждую линию стоит 5-6А автомат /пробка то выбивать будет полюбому...
хоть ты чайник поставь, хоть пылесос / стиралку...
на эти потребители по 16А автоматы ставить нужно...
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#15
Отправлено 26 июня 2008 - 11:42
ну вот поэтому я и спросил что у него там, пробки / автоматы - непонятно и поэтому и сказал чтобы методом научного тыка опеределил что куда и как подключено...Разобрал корпус щитка - там просто 4 пробки были запаралелены.
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#16
Отправлено 26 июня 2008 - 11:43
Ну сколько мощный? Пару кВт, т.е. 10А. Не должен моментально вышибать. Тем более, сейчас чайники и пылесосы имеют подобную мощность. Что-то подозрительно. Тем более фраза "линия на пять Ампер", это как перевести, провод с сечением 0.75 мм что-ли?...скорее всего, так как нагреватель там достаточно мощный, чтобы быстро нагреть большое количество воды...
Я б задал вопрос автору топика, счётчик старый в чёрном корпусе с пробками на резьбе или что-то более-меннее современное с рубильничками-автоматами?
#17
Отправлено 26 июня 2008 - 11:45
не должен, так он сразу и не вышибает, а через какое то время, и не понятно было одну пробку вышибает, или же всё сразу...Пару кВт, т.е. 10А. Не должен моментально вышибать.
в общем дождёмся когда автор придёт домой и посмотрит что у него там нахимичено, отпишется и тогда чё нить дельное посоветуем...
А если ещё и фотки этого чуда выложит, будет ещё лучше
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#18
Отправлено 26 июня 2008 - 11:52
Время набора воды не считается. Вот если после этого сразу выбиваает пробку, то как-то странно. Обычно с пол-часика, ну десять-пятнадцать минут греет и вращает, всё-таки...не должен, так он сразу и не вышибает, а через какое то время...
А и так ясно, нормальный щиток ставить. Старые не рассчитаны на современные потребители....в общем дождёмся когда автор придёт домой и посмотрит что у него там нахимичено, отпишется и тогда чё нить дельное посоветуем...
#21
Отправлено 26 июня 2008 - 12:07
ну я же говорю чтоого!
консилиум собрался :-)
тем более все как бы электрики т.е. это как бы своё - родное, с чем каждый день приходится иметь дело...щас ещё может DDoS web killer в эту темку заглянет - свою теорию толкать будет,
вот когда найдём причину выбивания, тогда уже и можно будет думать что лучше сделать...
так что давай побыстрее домой и отписывайся по пунктам, что, где, куда, как и сколько и так далее...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#22
Отправлено 26 июня 2008 - 12:55
vonnegut,
Слушай, вопрос такой - выбивает при старте барабана или барабан уже набирает нужное количество оборотов?
Когда включили в первый раз, агрегат работал минут 10, даже вода в барабан набралась, потом выбило пробки и в дальнейшем выбивало со все меньшими интервалами, через каждые 5, 3, 2, 1 минуту.
#23
Отправлено 26 июня 2008 - 13:01
Придёшь домой, впиперь "жука" и проверь в порядке ли стиралка.Когда включили в первый раз, агрегат работал минут 10, даже вода в барабан набралась, потом выбило пробки и в дальнейшем выбивало со все меньшими интервалами, через каждые 5, 3, 2, 1 минуту.
Но, я тебе этого не советовал
#24
Отправлено 26 июня 2008 - 13:06
Когда включили в первый раз, агрегат работал минут 10, даже вода в барабан набралась, потом выбило пробки и в дальнейшем выбивало со все меньшими интервалами, через каждые 5, 3, 2, 1 минуту.
Т.е. сначала работал обычный 100-ваттный насос, набирая воду в бак; когда реле переключило питание на 2-киловаттный двигатель, то выбило пробки?
Просто у подруги в Ыйсмяэ была похожая тема - заменили щит, на группы поставили С20 и C16, на счётчик В25. Никак понять не могли, почему выбивало В25, только потом дошло, что пусковой ток у стиральной машины выбивает В25. Зависит от того, как в машине идёт смещение двигателя.
Хороший совет, особенно если там где коротышПридёшь домой, впиперь "жука" и проверь в порядке ли стиралка.
Но, я тебе этого не советовал
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#28
Отправлено 26 июня 2008 - 13:15
На набор воды насосов не ставят, 2квт для основного привода многовато будет, автоматы группы "С" на выходе не ставят. Что-то ты понапутал, дружище, мне кааца.Т.е. сначала работал обычный 100-ваттный насос, набирая воду в бак; когда реле переключило питание на 2-киловаттный двигатель, то выбило пробки?
Просто у подруги в Ыйсмяэ была похожая тема - заменили щит, на группы поставили С20 и C16, на счётчик В25. Никак понять не могли, почему выбивало В25, только потом дошло, что пусковой ток у стиральной машины выбивает В25. Зависит от того, как в машине идёт смещение двигателя.
Хороший совет, особенно если там где коротыш
Необязательно толстая. Волосок из электрического шнура намотать на пробку и норм. Никакого риска, если ненадолго и чисто для проверки.Толстая медная проволока. Только делать такого нельзя, ибо пожароопасно.
#29
Отправлено 26 июня 2008 - 13:15
Это заничит что вместо пробки поставить гвоздь например, в общем не важно что, лишь бы как говорится не выбивало, но я тебе не советую это делать, тогда у тебя проводка может погореть, если где тото что то будет не в порядке, в электричестве всё дело в сечении, чем тоньше сечение провода, тем меньший ток выдерживает, тем быстрее сгорит при большой нагрузке. В пробках сечени проводника расчитывается при опеределённой нагрузке, чтоб сгорал, если будет больше, поэтому пробки и перегорают чтобы защить проводку. Если ты туда поставишь, чтото что будет больше по сечению чем проводка, то сгорит естественно она, но этого я теб делать не советую...Что такое "впиперь жука"?
там ставить болты, гвозди, арматуру в конце концов, вместо пробок это вот и называется поствить "жука"...
Сообщение изменено: DimKin (26 июня 2008 - 13:17 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#30
Отправлено 26 июня 2008 - 13:17
Whirpool ставит небольшой насос. И ставят как В, так и С.На набор воды насосов не ставят, 2квт для основного привода многовато будет, автоматы группы "С" на выходе не ставят. Что-то ты понапутал, дружище, мне кааца.
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две