Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Электрики помогите!


  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply
9 ответов в этой теме

#1 Romanich

Romanich
  • Новобранец
  • 3 сообщений

Отправлено 21 августа 2009 - 22:52

Ситуация такая ............в Норвегии попросил парнишка сделать ему вексиль одиночный..........так это ерунда.......проблема в том что у них на ноль(потенциал) приходит фаза!!!.....что делать? :huh:
  • 0

#2 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 7 197 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 22 августа 2009 - 09:28

Значит ноль где-то "отвалился". Открой щит и посмотри длинную прямоугольную рейку - найди самый жирный провод синего цвета. Если на ней плохо закреплён, то затяни покрепче. Если не помогло, значит ноль отвалился ещё до помещения, нужно искать в общем щите и т.д.
  • 0

ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две


#3 Romanich

Romanich
  • Новобранец
  • 3 сообщений

Отправлено 23 августа 2009 - 18:26

Проблемо в том что ноль сидит на фазе! Тоесть теоретически это ноль.......но на нем фаза(((( проблема такова!!!
  • 0

#4 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 7 197 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 23 августа 2009 - 20:22

Проблемо в том что ноль сидит на фазе! Тоесть теоретически это ноль.......но на нем фаза(((( проблема такова!!!

Цвета кто-то перепутал? Ну так надень кембрики и работай с реверсом проводов.

Или разбери щит и в нём поменяй провода местами.
  • 0

ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две


#5 Junk1e

Junk1e
  • Постоялец
  • 793 сообщений
  • Откуда:Тарту

Отправлено 24 августа 2009 - 00:02

У тебя по обоим проводам фаза чтоль приходит? Если нет, то в чем проблема - перекинь их в щите местами, как ддос посоветовал.

Сообщение изменено: Junk1e (24 августа 2009 - 00:08 )

  • 0

#6 Светлый

Светлый

    Уральский пельмень

  • Пользователь
  • 161 сообщений

Отправлено 24 августа 2009 - 00:15

стопудняк перепутали цвета
  • 0

#7 КИСЛЫЙ

КИСЛЫЙ
  • Постоялец
  • 731 сообщений
  • Откуда:ЛАСНА ТЛН

Отправлено 24 августа 2009 - 06:02

Где ты измеряешь? Чем? На нулевом проводе одноименная фаза?
Вексельная разводка только через фазный провод, нуль совсем трогать не нужно.
  • 0

Всем здоровья и удачи!!!)))
 


#8 Romanich

Romanich
  • Новобранец
  • 3 сообщений

Отправлено 28 августа 2009 - 17:31

Народ спасибо за советы! НО в щите все норм просто в Норвегии такая система что на ноль тоже приходит фаза!
  • 0

#9 Junk1e

Junk1e
  • Постоялец
  • 793 сообщений
  • Откуда:Тарту

Отправлено 28 августа 2009 - 17:33

Romanich, тебе задали конкретные вопросы выше - ответь на них, будь так добр - глядишь и помочь сможем.
Две фазы и работающие электроприборы в доме это абсурд. Ты как вообще определяешь что на обоих проводах есть фаза?

Сообщение изменено: Junk1e (28 августа 2009 - 17:35 )

  • 0

#10 Вырвиглаз

Вырвиглаз

    Убийца травы

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
  • Откуда:Эстония, Таллин

Отправлено 28 августа 2009 - 18:14

Если на ноль будет приходить фаза, то очень не долго. Потому это и зовут коротким замыканием.
  • 0
Кто живет и грешит в Эстонии, тот опять родится в Эстонии.