Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Програмирование промышленных контроллеров


  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply
128 ответов в этой теме

#121 Wildboar

Wildboar
  • Validating
  • 6 086 сообщений

Отправлено 22 июля 2017 - 09:14

там должно быть подменю с архивом ошибок, смотрите там

 

а рельсы не выпрямить?



#122 kuznets

kuznets
  • Постоялец
  • 5 850 сообщений

Отправлено 22 июля 2017 - 11:01

Да.. Как говорят операторы, просто вырубается стоит 5 мин и дальше работает.

То, что говорят операторы это одно, а по факту другое. Для них вырубается может значить очень многое. Он просто выключается (как если снять с него питание) и через минут 5 включается (как если подать питание)?


  • 0

Типичный, классический кузнец.


#123 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 8 632 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 22 июля 2017 - 17:57

наглый сурикат

 

Да.. Как говорят операторы, просто вырубается стоит 5 мин и дальше работает.
Я твою старую тему нашел про пускатель и частотник.у меня сделана схема, по инструкции, пускатель перед ЧП стоит. 

 

Ок. Опишу примерное как я вижу ситуацию, потому что в деталях ты не чего не написал.

Где установлен частотник? На самой тележке и двигается вместе с ней? Тогда может такое быть что из за встряски он может вырубаться и как итог даже выйти из строя. Может помочь проверка контактов, может питание частотника в этом случае пропадает(пропадает одна фаза) и он выключается. Конечно врядтли но хз.

 

Если частотник стоит отдельно и не на тележке, то вырубаться он ни как не может, что бы не происходило с линией питания двигателя или самим двигателем. Он может остановится, встать по аварии и тд. но питание на нем пропадать не может(вообще может но об этом ниже). Что может происходить? Происходит скачек тока/либо пропадает одна фаза на питание движка и частотник это распознает и останавливается по аварии. Далее через 5 минут он автоматом сбрасывает аварию(по средством настройки автоматического сброса аварии, или внешний ПЛК анализирует аварию и через 5 минут делает ресет этой аварии, или реле времени стоит и сбрасывает аварию через 5 минут - я хз какая у вас там схема).

 

Либо внешний ПЛК видя что есть авария на частотнике, выключает пускатель перед частотником, т.е. обесточивает его и через 5 минут включает обратно и частотник автоматически включается в работа либо за счет параметра(при включенном питаниия автоматически й старт, либо сам внешний ПЛК дает сигнал на старт). Тогда да, частотник может выключится и потом включится и запустить опять движок. 

 

Короче не надо верить словам операторов, надо в живую посмотреть что конкретно происходит и где установлен частотник, схему и тд. тогда можно точно сказать что именно просходит. Есть ли там внешний ПЛК или нет....

 

Ну и  как тут уже сказали можно всегда посомтреть лог ошибок. Ошибка будет в любом случае, даже если пропадает питание(он так и напишет что проблема с внешним питание или одной из трех фаз). 


  • 0

По вопросам DV Lottery,  обращайтесь в ЛС.


#124 mega_w

mega_w
  • Постоялец
  • 7 689 сообщений

Отправлено 22 июля 2017 - 19:02

Яб на вход питания повесил пусковой конденсатор микрофарад на 150 и думаю как минимум половины сбоев невозникало
  • 0
)

#125 Guest_наглый сурикат_*

Guest_наглый сурикат_*
  • Гость

Отправлено 22 июля 2017 - 19:52

Вобщем история такова, Есть тележка вывоза готовой продукции,ездит по рельсам.выпуска она  примерно начала 80-х...стоит эл.мотр мощностью 4 квт. он вращает редуктор,она едет.Грузоподъемность до 30 тонн. Раньше она управлялась через контакторы, и цепь питания была 380. Грубое обращение с собой она терпела, вплоть что фаза выгорала но с ревом и гулом она вытягивала. НО..какой то гениальный мудель, пожаловался генеральному, что дескать при начале старта телега рвет с места и портиться из-за этого готовая продукция. Генеральный сказал, ставте частотник.Моему гениальному начальнику втюхали частотник Дельта. в какой фирме я не знаю.Ему там настроили по простой схеме, две кнопки: вперед,назад, вход питания,выход на мотор и вуаля, ставте все будет работать. В мануале написано что подключать надо через контактор. То есть сначала оператор телеги включает частотник, а потом едет куда ему надо. Этот придурок радостно прискакал и сказал вот ставте все будет работать. Частотник стоит на самой телеге. Но народ привык что можно грубо работать..а он не позволяет грубо работать... Начались проблемы ,Проверили и поменяли все места подключения, чтобы не было обрыва фаз.Подтянули болты на клемах. Но телега то начала останавливаться..а это не устраивает. Одна из причин может быть что цепь управления была на 380..а теперь там 24в..оператор чуть пальчик ослабил на кнопке и усе привет..частотник остановился. Тряхануло на рельсах, которые проложили в 84м..привет,мы останавливаемся...То что дебил начальник не глянул мануал в котором четко написано что избегать конденсата и не работать ниже -10 ,а телега по улице ездит, о таких мелочах мы говорить не будем. меня вызывают , я прихожу частотник не работает..включаю питание на него, он просто частоту показывает. Вот такая история.

Спасибо умные люди тут на форуме подсказали как в архив лазить ошибки смотреть. посмотрим что получиться.


там должно быть подменю с архивом ошибок, смотрите там

 

а рельсы не выпрямить?

они в бетон закатаны.


Сообщение изменено: наглый сурикат (22 июля 2017 - 19:52 )


#126 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 8 632 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 24 июля 2017 - 02:42

наглый сурикат

1)нафига ставили частотник если можно было обойтись софт стартером.

2)Частотник с таким режимом работы прикажет долго жить. 

3)Разве нельзя частотник вынести с телеги? 


  • 0

По вопросам DV Lottery,  обращайтесь в ЛС.


#127 kuznets

kuznets
  • Постоялец
  • 5 850 сообщений

Отправлено 24 июля 2017 - 05:14

Частотник с таким режимом работы прикажет долго жить. 

-- Ну вот потом софт стартер и поставят.

 

Разве нельзя частотник вынести с телеги?

-- Кстати да, раз к телеге идет провод на вход частотника, то он мог быть тупо на мотор, а частотник стоял бы где то в теплом шкафу.


  • 0

Типичный, классический кузнец.


#128 mega_w

mega_w
  • Постоялец
  • 7 689 сообщений

Отправлено 24 июля 2017 - 20:37

инциатива наказуема у рабов, они будут продолжать есть свой кактус


  • 0
)

#129 kolejman

kolejman
  • Новобранец
  • 1 сообщений

Отправлено 04 сентября 2018 - 11:47

Советую что-то из таких частотников подобрать . У меня дома ABB ACS150 , их в Швейцарии делают - поэтому собран хорошо. Есть меню, можно регулировать под нужный режим работы - очень удобно . Да и цена вкусная - сейчас некоторые китайцы столько же стоят.


  • 0