Предлагаю небольшую работу электрику
#4
Отправлено 19 августа 2011 - 03:59
Тебе надо замерить петлю или изоляцию? А то это 2 разных прибора.
Что не понятного?У кого есть мегаомметр.
Нужно замерить сопротивление силового кабеля.
Частный дом в Махе, возле Эколанда.
Пишите сразу цену и время когда сможете подьехать.
tadbor,
Автор, ты можешь ответить, для чего тебе это надо? Для себя или нужен какой то акт о проделанной работе? Если нужен акт, то смысла от мегомметра не будет, ибо нужна лицензия на проведения данного замера. Если просто для своих каких то целей, то тут другое дело.
По вопросам DV Lottery, обращайтесь в ЛС.
#8
Отправлено 19 августа 2011 - 14:08
И потом - что за "силовой кабель" в доме? От подстанции до счётчика трогать кабель имеет право только ээсти энергия. Эти замеры можно делать только за пределами счётчика и делает та фирма, которая укладывала кабели (она должна была заложить замеры в цену проекта, если замеряет не сама). Или у вас прошло 10 лет и старый протокол замеров потерял свою силу? Но через 10 лет надо замерять не только изоляцию одного кабеля, но и землю, напряжение касания и т.д., вобщем делать полные замеры с нуля.
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#11
Отправлено 19 августа 2011 - 19:48
Не прав. Любая фирма которая имеет разрешение. Кто прокладывал - не принципиально.Сопротивление изоляции и сопротивление земли должен проверять инспектор той фирмы, которая прокладывала кабель (это уже никак не халтура для электрика). Электрик может только петлю замерить, если он затрудняется в выборе сечения кабеля для новой линии (или нескольких).
И потом - что за "силовой кабель" в доме? От подстанции до счётчика трогать кабель имеет право только ээсти энергия. Эти замеры можно делать только за пределами счётчика и делает та фирма, которая укладывала кабели (она должна была заложить замеры в цену проекта, если замеряет не сама). Или у вас прошло 10 лет и старый протокол замеров потерял свою силу? Но через 10 лет надо замерять не только изоляцию одного кабеля, но и землю, напряжение касания и т.д., вобщем делать полные замеры с нуля.
По вопросам DV Lottery, обращайтесь в ЛС.
#13
Отправлено 19 августа 2011 - 21:32
2) как-то подозрительно "силовой кабель", обычно протокол измерений составляется на все цепи, а не на одну; а на стороне ээсти энергии измеряет сама ээсти энергия;
3) ни один заказчик не пойдёт на то, чтобы ему фирма сделала только часть работ, а с оставшейся частью возился сам заказчик - сам заказчик может и не знать какие ему процедуры надо пройти для получения акта о сдаче в эксплуатацию, а без акта о сдаче/приёме ему могут и вовсе не включить электричество;
3.1) укладывавшая кабель фирма может нанять другую фирму с лицензией на замеры для замеров (мне тоже обещают привезти прибор для замеров заземления только зимой, сейчас приходится нанимать другие фирмы для замеров заземления), но никак не оставлять заказчика один на один с незавершённой работой;
4) вот по поводу измерения сопротивления сети - не уверен в ответе Вырвиглаз, что современные измерители петли используют мост Уитстона, скорее там принцип работы основан на реактивном сопротивлении
http://www.youtube.com/watch?v=KGB3SopttCE
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#14
Отправлено 19 августа 2011 - 22:38
А сопротивление сети проверяют нагрузкой. Так что срачег по-любому будет
Такс, подкидываю тему для срачега:
нагрузкой нихрена не удастся подключить подстанцию в качестве измеряемого резистора и подрегулировать потенциометр так, чтобы измерить, скажем, 0,065Ω
Wheatstone bridge.jpg 69,34К 25 Количество загрузок
скорее используется что-то типа LC-цепей для измерений сопротивления сети
loop meter.jpg 72,9К 17 Количество загрузок
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#16
Отправлено 20 августа 2011 - 15:58
http://electricalsch...i-faza-nul.html
Это не срачег. Это все тоже самое незнание закона Ома. Тут, правда, еще и Киргофом пахнет. Он Ом более вонючий. В том смысле, что второе из первого вытекает.
Ну вот, я только начал радоваться что мы начали разговаривать на одном и том же языке а оказалось, что ты выучил только небольшую часть материала.
Ну и как ты нагрузкой собрался измерять 5-6 килоампер? Да ещё так, чтобы ничего не сгорало во время теста?
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#18
Отправлено 21 августа 2011 - 10:58
Все очень просто. Замерил напряжение в сети без нагрузки и с нагрузкой. Пусть даже 10-20А. Составил систему уравнений и нашел сопротивление сети.
как ты собрался измерять "без нагрузки"? ЭДС ты всё-равно не замеришь до тех пор, пока не обесточишь всё здание
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#20
Отправлено 21 августа 2011 - 14:28
В чем проблема измерить напряжение без нагрузки?
как ты собрался измерять "без нагрузки"? ЭДС ты всё-равно не замеришь до тех пор, пока не обесточишь всё здание
При чем здесь ЭДС?
Дружище, ты вообще хорошо подумал, прежде чем затевать со мной спор? Понимаешь, я не ставлю своей целью очередной раз оставить тебя в дураках. Ты монтажник, я инженер-разработчик. Между нами пропасть. Я могу лишь указать тебе на твое нежелание понимать закон ома и вежливо погладить по головке.
Сообщение изменено: Вырвиглаз (21 августа 2011 - 14:32 )
#24
Отправлено 21 августа 2011 - 16:42
В том, чтоВ чем проблема измерить напряжение без нагрузки?
1) между подстанцией и потребителем всё-равно будет имеющая сопротивление кабельная линия
2) для этого надо будет измерить сопротивление вольтметра и амперметра, причём измерительные приборы после запятой должны иметь ещё около 8-9 цифр (в противном случае "без нагрузки" вольтметр просто округлит результат); если сопротивление сети 0,5Ω, то без нагрузки только с одним вольтметром напряжение просядет с 230 до 229,990417 и обычный вольтметр просто округлит результат до 230 и получится сопротивление сети 0Ω.
Все замеры сведутся на "нет".
Ну здрасте, приехали... В России это в 5 или 6 классе изучают? А в Эстонии в 11 классе, но всё-равно даже в этой стране ещё в школе такие вещи изучают.При чем здесь ЭДС?
Как так получилось, что инженер-разработчик сам не знает что сопротивление является независимым параметром и не изменяется взависимости от протекающего тока? Как так получилось, что инженер-разработчик сам не знает что сопротивление не будет изменятся при изменении значения силы тока, напряжения и т.д.?Дружище, ты вообще хорошо подумал, прежде чем затевать со мной спор? Понимаешь, я не ставлю своей целью очередной раз оставить тебя в дураках. Ты монтажник, я инженер-разработчик. Между нами пропасть. Я могу лишь указать тебе на твое нежелание понимать закон ома и вежливо погладить по головке.
Оно только может изменится из-за температуры (поэтому при рассчёте кабельных линий берётся температура +80°С), а вот какое бы напряжение мы не подали бы на этот кабель, его сопротивление останется неизменным. Инженер-разработчик ты наш самозванный.
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#25
Отправлено 21 августа 2011 - 17:11
Формула-то очень простая
Rсети=(Uбез нагрузки - Uпод нагрузкой)/Iнагрузки. Сопротивление вольтметра близко к бесконечности. Сопротивление амперметра к нулю. Но и без амперметра можно обойтись т.к. мы знаем Rнагрузки, равную Uсети/Iнагрузки. Все просто.
Сообщение изменено: Вырвиглаз (21 августа 2011 - 17:12 )
#26
Отправлено 21 августа 2011 - 20:04
?Как так получилось, что инженер-разработчик сам не знает что сопротивление является независимым параметром и не изменяется взависимости от протекающего тока? Как так получилось, что инженер-разработчик сам не знает что сопротивление не будет изменятся при изменении значения силы тока, напряжения и т.д.
А где товарищ Вырвиглаз написал обратное???
По вопросам DV Lottery, обращайтесь в ЛС.
#28
Отправлено 21 августа 2011 - 20:17
#29
Отправлено 21 августа 2011 - 21:28
Не дурак - не вызовет, а не шарящего и на бабло развести можно..У него в сети ЭДС. Теоретически, это верно. Т.к. вторичное напряжение понижающего трансформатора подстанции и есть ЭДС. Но на деле это туфтология. Он весь такой, этот товарищ монтажник. Забросает пустыми терминами и руганью. В них ни смысла, ни толка. Черт его знает, как он клиентам эту чушь с умным видом впаривает. Ведь раз на раз и клиент может не дураком оказаться.