Отправлено 04 декабря 2011 - 14:00

Хочу повесить ктушку реле 24V на DI S7-400. Попробовал кратковременно подоткнуть: все работает, но на постоянку оставить не рискнул... По режиму работы реле должно находиться 30 мин. под напряжением затем 60 мин. без, так круглые сутки. Кто-нибуть что-то подобное практиковал?
  • 0

#2 Вырвиглаз

Вырвиглаз

    Убийца травы

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
  • Откуда:Эстония, Таллин

Отправлено 04 декабря 2011 - 14:18

Если катушка DC24V, значит можно подключать к 24V постоянки и ничего не сгорит.
  • 0
Кто живет и грешит в Эстонии, тот опять родится в Эстонии.

#3 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 8 632 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 04 декабря 2011 - 17:39

vardem,

Хочу повесить ктушку реле 24V на DI S7-400. Попробовал кратковременно подоткнуть: все работает, но на постоянку оставить не рискнул... По режиму работы реле должно находиться 30 мин. под напряжением затем 60 мин. без, так круглые сутки. Кто-нибуть что-то подобное практиковал?

DI- Digital Iput?
А нахрена вешать на дискретный вход реле?
+ посмотри схему модулей дискретных входов. Там на каждом дискретном входе висит еще сопротивление, так что реле будет находится в плохом режиме работы, т.е. может быть дребизг за счет не проектного тока.
+ на дисретном входе ты не сомжешь держать 30 мин вкл. потом 60 мин. выкл. так как ты попросту не сможешь его выключить. Другйо принцип работы. тебе надо вещать на DO модули релейные/симмисторные/транзисторные. Причем не обязательно использовать модули для S7-400 контроллера. Достаточно иметь децинтрализованную переферию ET200 с профинет/профибус и ту же сетевую карту у контроллера.
  • 1

По вопросам DV Lottery,  обращайтесь в ЛС.


#4 vardem

vardem
  • Новобранец
  • 2 сообщений

Отправлено 07 декабря 2011 - 19:35

Да DI=Digital Iput

А нахрена вешать на дискретный вход реле?

Необходимо организовать "квитирование" аварии на удаленном щите управления. В лоб (программно) проблему не решить т.к. объект давно сдан в эксплуатацию, а программер бесплатно помогать отказался.
На щите управления имеется та самая кнопка "квитирование" которую необходимо "нажать" (замкнуть) дистанционно.
Проблема уже решена, как здесь посоветовали через DO и реле DC 24V.

Спасибо за совет.
  • 0

#5 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 8 632 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 08 декабря 2011 - 21:27

vardem,

Да DI=Digital Iput

А нахрена вешать на дискретный вход реле?

Необходимо организовать "квитирование" аварии на удаленном щите управления. В лоб (программно) проблему не решить т.к. объект давно сдан в эксплуатацию, а программер бесплатно помогать отказался.
На щите управления имеется та самая кнопка "квитирование" которую необходимо "нажать" (замкнуть) дистанционно.
Проблема уже решена, как здесь посоветовали через DO и реле DC 24V.

Спасибо за совет.

Нет проблем.
Если что, обращайся. Я по Step 7/ Simatic s7-300/400/400Н / WinCC и WinCC Flex. спец =)