DDoS web killer,
А это так, детям игрушки, чтобы набираться опыта. А ты, кстати, сам-то сможешь грамотно описать процесс нагрева воды в бойлере с точки зрения автоматики?
Ддос, я проекты под ключ водогрейных и паровых котлов делал (проект, программу и наладку) , а ты меня спрашиваешь про бойлер =)?
Ну вот - сам же и спалился. Основная цель - не допустить травм, т.е. сохранить жизни окружающим. А выдача энергии - это уже secondary purpose, когда соблюдена основная цель. Инспектор выдаёт разрешение на пуск генератора только после того, как убедится, что объект безопасен с точки зрения травматики и может безопасно производить электроэнергию и в случае чего аварийная остановка произойдёт до серьёзных последствий.
Ты ДДос либо не умеешь читать, либо реально туго соображаешь .
Причем тут сдача объекты испектору РосТехНадзора и эксплуатация объекта. Хватит тупить. Ясен хрен что вся сдача должна проходить по СНиПам и РД по ТЭЦ. Я говорю про эксплуатацию объекта. Если провести все аварии последовательно для разрыва силовой цепи отвечающей за горелки, то ты такую ТЭЦ в эксплуатацию не когда не сдашь. Система будет не надежнее чем кастрюля.
Ты забываешь правило автоматизации - надежность + эксплуатация. Обвешать все кругом защитами в сложных системах - не даст результата, ибо система будет часто выходить из строя по самым малейшим помехам(сломался датчик, контакт отошел, провод перебили, мышь прогрызла и тдтдтдтдтдт) . Надо с умом подходить и в комплексе к вопросу, иначе смысла делать тот или иной объект - нету, ибо эксплуатировать его будет не возможно.
Мальчик, по-твоему ВПУ ещё и запускать надо?
ВПУ- ВодоПодготовительная Установка.
"Мальчик" написал на неё алгоритм, и теперь запускает её в месте с технологом по воде. ВПУ предназначена как модернизация старой системы, очищая осветленную воду до воды по качеству для котлов на ТЭЦ.
И кстати, "мальчик" за пол года на новой работе, стал из простого Инженера КИПиА , Ведущим Инженером КИПиА. Так что ДДос, я не спорю что делать Фейерверки или чинить холодильники с лифтами - это не посильная задача для тебя, но не для остальных.
п.п.с. По поводу Бойлера. Если тебе серьёзно интересно знать алгоритм работы электрического водонагревателя, я могу тебе расписать )))
Hofnar,
ossesion,
Да ты тоже всех подзнадоел своей ТЭЦ Ладно,узнаю у связистов,что можно.Просто помню Скада глючила,2 пакета одновременно нормально послать не могла.
Я заметил закономерность. Чем больше читаю мануалов по Сиеменс, тем меньше и реже возникают глюки =)
DDoS web killer,
Начнём хотя бы с того, что в его многочисленных сообщениях невозможно найти описание процесса сдачи объектов в эксплуатацию. Они вообще существуют в реале? Раз он много строил объектов, то какого чёрта не знает, как происходит его сдача и какие документы при этом оформляются?
Смотря что за объект =)
Если вент установка или тепловой пункт - просто наладка , проверка заземления, руководство по эксплуатации, проверка технологических защит. Больше всего уделяют внимание заземлению и монтажу.
Котельная - проверка заземления и монтажа, проверка РЗА, проверка технологических защит, наладка, руководство по эксплуатации, обучение персонала. Больше всего уделяют внимание РЗА и технологическим защитам, так как котельная уже объект повышенной опасности.
ТЭЦ - сдаю первый раз с нуля до конца. Тут за все "любят" . По каждым действиям нужны рабочие программы в соотсвествии с РД. Начинается все с шеф монтажа, затем холодной наладкой каналов, РЗА, опробывание технологических аварий путем имитирования колибратором сигналов либо изменением уставок. Придераются ко всему, на каждый элемент (даже дроссель) нужно руководство по эксплуатации на русском языке, так же нужны паспорта и разрешения на использование в России на все оборудование+ поверка на все измерительные приборы. Короче вот такая песня =)