вы многомиллионные заказы тоже сначала собираете за свой счёт, а только потом трясёте деньги?
как уже написали выше, на крупные заказы заключаются договора, где прописываюся все условия, и графики и способы оплаты, а так же сроки поставок, гарантии и используемые компоненты... И чем крупнее заказ, тем выше начальник нужен, чтобы подписать, простые заказы, сам продавец подписывает, подороже, чтоуже идёт к начальнику отдела продаж, если это превышает его уровень ответсвенности, то уже директор фирмы, а после у него уже ктото из членов правления концерном...
что разница между 25А и 40А не настолько велика и 40А не намного дороже чем 25А
можно сказать что она одинакова...
ossesion, так и есть, УЗО идёт должно быть хотя бы равно току автомата...
Так как шаг их токов намного меньше чем токи автоматов, то часто бывает что УЗО идёт большего номинала, чем автомат, главное чтобы оно меньше не было... Ибо узо начинаются как правило с 25А, следующее 40А, потом 63А, потом 80, 100 и 125. Далее идёт уже совсем другого габарита УЗО, на 160, 250, 400, 630А Большего мне встречать не приходилось, наверное нет в этом надобности, ибо например продукция Сименса заканчивается вообше на 400А.
Поэтому часто и получается что стоит УЗО на 25А скажем, а автоматы к нему идут скажем 10/16А, а то и меньше...
Тут чисто финансовая сторона вопроса, УЗО стоит намного дороже автоматов, и нет смысла их производить на все те же токи, что и автоматы, ибо само по себе УЗО одно никогда не ставится, только с автоматами либо до, либо после - это не суть важно. А тот ток что на нём написан - это тот при котором оно точно не сгорит, при любой режиме работы...
Кстати насчёт срабатывания автоматов - они могут вырубаться и при токах меньше номинального, если много автоматов стоят в одном ряду, охлаждение намного хуже, если ещё и температура в щите будет повышенная, он запросто вырубится от "перегрузки" даже при токах ниже номинальных... Я могу привести кучу примеров, где вырубало автоматы на 25-32А идущие на отопление например или обогрев водостоков, Причём расчётный ток был ниже номинального тока автоматов, когда открыли ящик, из него шло тепло как от печки, ибо в ряду стояло по 7-8 трёхфазных автоматов, и их было 4 ряда + провода все были в карбиках, у щита ИП44, т.е циркуляции воздуха никакой, сначала ящик планировали ставить на улицу, там бы таких проблем не было, ибо основная нагрузка идёт зимой и в холодную погоду, а потом его поставили где то в помещении, (решили что на улице его сопрут), да ещё и в очень тёплом, в итоге проблему решили просто, поставив в двери 2 решётки для вентиляции и убрав все уплотнители с дверей, ибо в них не было смысла. После этого ни один автомат сам по себе не вырубался...
Сообщение изменено: DimKin (13 сентября 2012 - 21:00 )