DDoS web killer,
я вижу 2 выхода из ситуации:
а) если установка будет совершенно новой, то я рекомендовал бы позаботится о качественном ЧП, который уже содержит выходной фильтр
б) если установка уже собрана и создаёт проблемы, то для решения проблемы нужен глубокий анализ сети (чтобы было представление с чем мы вообще имеем дело) и на основании этого анализа уже решать проблему
1)Причем тут выходной фильтр ЧП(он же дроссель)? Ты вообще понимаешь о чем разговор?
2)Причем тут анализ сети? По поводу гармоник есть ГОСТ Р(он же МЭК) , о том что чего и как должно уходить в сеть от того или иного оборудования.
Ты ПУЭ начал уже читать?
это делает фирма, на которую зарегистрирована электролаборатория, причём сбытовая компания просто так вас не подключит к своей сети, если вы будете являться источником сильных помех; а тут человек с отвёрткой в руках собрался делать компенсатор без предварительных замеров и с размытом представлением относительно принципиальной схемы
максимум, что ему по силам - это сделать систему управления этими компенсаторами, но опять же без замеров и согласований это нельзя использовать на производстве
если строится новая установка, то официальный проект с рассчётами обязателен - вариант "подхалтурил поиском соответствующей формулы в гугле" здесь уже не рассматривается, это уже не подключение загородного коттеджа к ВЛ...
как обычно набор букв. От гармоник есть входные фильтры, который в свою очередь имеют класс ЭМС С1,С2,С3. Не чего считать не надо, заказывай тот, который нужен для места эксплуатации.
DimKin,
Поэтому чаще всего уже опытным путём, когда работают все частотники и прочие преобразователи, в питающей сети делают необходимые замеры и выбирают необходимые фильра и компенсаторы, ибо у частотников есть один большой минус - как уже Вырвиглаз сказал, что они засоряют сеть высшими гармониками, которые не сказываются на сети положительно, а уже сколько чего там понадобится компенсировать, уже зависит от ряда параметров, таких как тип частотников, их количесвто, мощность, режим работы...
Поэтому никто не хочет заморачиваться с расчётами конечных фильтров, ибо там столько влиящих факторов, что проще уже установить всё, запустить и померить в разное время, и разных режимах, и выбрав среднее, расчтать необходимый компенсатор, для того что бы выровнять параметры питающей сети и снизить потребление реактивной мощности...
+))
Ну в тех решении я не могу выдать "вот когда запустите, когда настроите,тогда и будите считать" ))
п.с. по поводу компенсационных установок, то они есть и с автоматическим шагом т.е. будут изменять реактивную состявляющую в зависимости от тока.
Ромб,
Серьезные конторы указывают: см. со стр 194
http://iadt.siemens....400_ru_1006.pdf
ну как бы Шнайдер тоже контора не последняя...Завтра позвоню уточню все по месту.
Тут: http://jon.zakadum.r...(
спасибо, почитаю.
п.п.с
вот вопрос моей ситуации.
http://www.proektant...p?topic=16542.0