Электричество в квартире
#181
Отправлено 10 августа 2012 - 21:23
Ну перфоратор с носадкой в форме лопатки в руки (или румынку с алмазным диском) и расширяй нишу для нового щита. Потом только позовёшь ээсти энергию снять счётчик со старого щита и установить в новый щит. Всё, православно и сердито.
Только когда будешь работать, лучше всего выключи электричество в своей квартире и за вознаграждение прикури удлинитель от соседа, а то по своим проводам случайно попадёшь - получишь травму.
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#182
Отправлено 10 августа 2012 - 23:22
ппц ужас какой... я бы уже бы давно эту порнографию выкинул, и че нить нормальное поставил... как уже писали выше - перфоратор тебе будет в помощь....вот такое у меня в квартире
а на лестничной клетке у тебя есть какие нибудь автоматы/пробки? я бы заменил бы также сопли идущие в квартиру, на нормальный кабель, если главный автомат на квартиру находится там, то в квартире можно обойтись более компактным ящиком...
например типа такого... щас может еще компактнее найду... http://www.harjuelek...roduct_details
вот нашел, как раз то что тебе надо, если глобально ломать не хочешь. А 7 модулей думаю тебе за глаза для твоей хаты хватит... основание счетчика правда без дверцы будет, но если все аккуратно сделать, будет не плохо смотреться, а дверцу можно и отдельно сделать... http://www.harjuelek...roduct_details
Сообщение изменено: DimKin (10 августа 2012 - 23:23 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#183
Отправлено 11 августа 2012 - 08:30
1) Мелкий щит я бы не рискнул устанавливать. Все УЗО и диффы туда не влезут, придётся ограничится только автоматами, а ээсти энергия увидив такую порнографию просто откажется переключать автора на новую проводку. К тому же, его сразу опломбируют и хрен в будущем ты разберёшь чтобы поменять автомат.
2) Поскольку счётчик находится внутри квартиры, то провода между лестницей и квартирой являются собственность ээсти энергии и новый кабель в квартиру имеют право заводить только работники ээсти энергии.
Так что перфоратор в зубы и вперёд расширять нишу под большой шкаф
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#184
Отправлено 11 августа 2012 - 09:33
эээ вообще то я имел ввиду, что главный автомат находится за пределами квартиры, а в эту коробку идут только выходящие автоматы, после счётчика уже...К тому же, его сразу опломбируют и хрен в будущем ты разберёшь чтобы поменять автомат.
Тем боле ему будет достаточно поставить 2 дифа, на розетки в комнатах и электричество в ванной, это возьмёт 4 модуля, и 3 модуля для автоматов на свет и прочее...
Это как раз тот вариант, если он не захочет ломать большую дырку для большого ящика и ставить кучу автоматом и диффов, порой можно обойтись минимальным набором. А 7 модулей для этих целей хвтатит. Есть ещё такое же основание, только для 3 фазного счётчика, оно чуть больше и там 9 модулей в коробку влезает...
Главный автомат я думаю стоит на лестничной клетке и там же он и пломбируется, счётчик пломбируется в квартире, а в коробку идут выходы...
можно его завести и самому, они придут проверят, и пломбы поставят... сам несколько раз так делал - проблем вообще никаких не было, только разрешение на снятие пломбы надо было брать в ЭЭ, его как правило на неделю или 10 дней давали.2) Поскольку счётчик находится внутри квартиры, то провода между лестницей и квартирой являются собственность ээсти энергии и новый кабель в квартиру имеют право заводить только работники ээсти энергии.
Ведь например если в доме в подвале стоит щит, от которого потом идут стояки по подъездам, и далее по квартирам, то ничто не мещает владельцу дома (товариществу)заменить проводку в стояках от главного щита, до лестничных щитов, и владльцы квартир также легко могут заменить проводку от лестничного щита до квартирного, а ЭЭ только пломбы ставит на вводе в квартиру...
Сообщение изменено: DimKin (11 августа 2012 - 09:34 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#185
Отправлено 11 августа 2012 - 14:06
1) В щите питающий кабель всегда приходит на прерыватель рубящего типа для возможности оперативного снятия напряжения в случае экстренных ситуаций так и для обслуживания. А раз цепь начинается с рубильника, то ради исключения возможности воровства электричества опломбируют весь щит целиком.
2) Ну и чё за порнуха будет разводить всё из коробок весь смысл тогда теряется - если в комнате где-то коротыш или повреждение изоляции, то половина квартиры останется без электричества
3) Вполне могут придраться, что через этот кабель воруется электричество, я б не риснул
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#186
Отправлено 11 августа 2012 - 14:48
в шланге или трубе пускаешь, никто не придирается, опломируют на лестнице вводной автомат, и счётчик на который сразу приходит питание с летсницы, а дальше после счётика уже что хочешь, то и делайВполне могут придраться, что через этот кабель воруется электричество
а щас у него вся квартира останется без электричества если где что коротнёт, для типовой квартиры в хрущёвке, типа как у автора, хватит одного диффа на ванну/туалет, одного дифа на розетки в комнтах, одного дифа на свет и розеки или на плиту на кухне и одного автомата на свет - как раз 7 модулей...то половина квартиры останется без электричества
если захочет поставит основание со счётчиком на 9 модулей, туда ещё 2 автомата при желании можно воткнуть...
Некоторым и 2х простых автоматов хватет, один обрубает свет и розетки в комнатах, другой на кухне в коридоре и ванной , а автор так вообще с одной древней пробкой на всю хату живёт... и живут люди - не парятся, а Эести Энергия абсолютно параллельно на то что творится после счётчика, так же как и товарищиствам пофиг на то что творится в квартирах, ибо из заботы заканчиваются стояком в подъезде, ибо они должны быть обновлены, как и главные щиты в доме...
Сообщение изменено: DimKin (11 августа 2012 - 14:49 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#187
Отправлено 11 августа 2012 - 16:28
в шланге или трубе пускаешь, никто не придирается, опломируют на лестнице вводной автомат, и счётчик на который сразу приходит питание с летсницы, а дальше после счётика уже что хочешь, то и делай
да ты что а если счётчик снимать на обслуживание, то тоже выходить на лестницу?
а щас у него вся квартира останется без электричества если где что коротнёт, для типовой квартиры в хрущёвке, типа как у автора, хватит одного диффа на ванну/туалет, одного дифа на розетки в комнтах, одного дифа на свет и розеки или на плиту на кухне и одного автомата на свет - как раз 7 модулей...
когда ты в последний раз сдавал экзамен на pädevus? а то напутал всё что только смог
Некоторым и 2х простых автоматов хватет, один обрубает свет и розетки в комнатах, другой на кухне в коридоре и ванной а автор так вообще с одной древней пробкой на всю хату живёт... и живут люди - не парятся
давай так - мне абсолютно всё-равно кто как живёт, дабы живут они для себя, а не для меня; а вот в случае аварии с инженерными коммуникациями пострадать могут и посторонние люди и к тому же медицинская помощь пострадавшим не бесплатная, особенно в условиях vesi ahjus у бюджета
а Эести Энергия абсолютно параллельно на то что творится после счётчика, так же как и товарищиствам пофиг на то что творится в квартирах, ибо из заботы заканчиваются стояком в подъезде, ибо они должны быть обновлены, как и главные щиты в доме...
как бы "прокатывает" ещё не означает "так и должно быть"; у ээсти энергии есть правило, согласно которому новые установки подключаются только в случае наличия у её владельца акта о принятии в эксплуатацию
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#188
Отправлено 11 августа 2012 - 17:19
это касается новых домов, там дело щас как правило еще проще - в подвале стоит главный щит с кучей счетчиков, все там опломбировано, в каждую квартиру идет одельный кабель от счетчика, и в каждой квартире стоит отдельный маленькмй ящичек с парой троек автоматов и парой риккеволов. Когда дело идет в старой хрущевке то никто не проверяет какая проводка у людей в квартире, какие розетки там стоят, с заземлением или нет и сколько узо пущено на туалет, а сколько стоит на ванну...у ээсти энергии есть правило, согласно которому новые установки подключаются только в случае наличия у её владельца акта о принятии в эксплуатацию
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#189
Отправлено 18 августа 2012 - 09:26
все там опломбировано,
Могу и тут удивить - нет)))
Воруй сколько хочешь)... другое дело, что люди мы честные)
как бы "прокатывает" ещё не означает "так и должно быть"; у ээсти энергии есть правило, согласно которому новые установки подключаются только в случае наличия у её владельца акта о принятии в эксплуатацию
Хм... я не специалист и не юрист по этим самым делам)
Но дома строят - электричество уже подключено. Идет отделка- уже все счетчики стоят. начисляется... А что в квартире у каждого... если и есть какие бумаги, то фальсифицированные.
Сообщение изменено: TML (18 августа 2012 - 09:24 )
#190
Отправлено 23 августа 2012 - 17:08
Даже если ты пустишь соплю или повредишь изоляцию проводов до счётчика, то это всё-равно будет видно.Могу и тут удивить - нет)))
Воруй сколько хочешь)... другое дело, что люди мы честные)
Когда дом строят, то ходатайствуют о временном щите до 35 ампер. А вот когда дом построен, то перед переводом питания со строительного щита на постоянный тебе нужно сделать замеры изоляции, заземления и т.д. и только потом электроустановка сдаётся в эксплуатацию. Причём во время строительства ты должен каждую точку сдавать технадзору, чтобы тебе давали акт на переход к следующему этапу работ.Хм... я не специалист и не юрист по этим самым делам)
Но дома строят - электричество уже подключено. Идет отделка- уже все счетчики стоят. начисляется... А что в квартире у каждого... если и есть какие бумаги, то фальсифицированные.
Что касается квартир, то там чаще всего надо только замеры изоляции и напряжения прикосновения, счётчики как правило находятся на лестничной клетке и при замене проводки снятие пломб чаще всего не требуется. Данная квартира редкость, но при ремонте требуется влезть до счётчика, поэтому самостоятельно лучше не рисковать и не трогать собственность ээсти энергии.
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#191
Отправлено 24 августа 2012 - 13:06
Даже если ты пустишь соплю или повредишь изоляцию проводов до счётчика, то это всё-равно будет видно.
все делается совсем иначе) хоть счетчик отсоедини, а потом включи.. что б немного набежало) И так как сделано у нас - видно не будет.
Хоть к соседнему концы брось и пойдет счет у соседей)
Хоть декоративную планку в стене отогнуть и опять же широчайший выбор к кому подключиться)
У нас так... дом новый. Но мы и соседи люди честные) Ни у КТ ни у друг друга эл-во не пиз-м)))
Когда дом строят, то ходатайствуют о временном щите до 35 ампер. А вот когда дом построен, то перед переводом питания со строительного щита на постоянный тебе нужно сделать замеры изоляции, заземления и т.д. и только потом электроустановка сдаётся в эксплуатацию. Причём во время строительства ты должен каждую точку сдавать технадзору, чтобы тебе давали акт на переход к следующему этапу работ.
Что касается квартир, то там чаще всего надо только замеры изоляции и напряжения прикосновения, счётчики как правило находятся на лестничной клетке и при замене проводки снятие пломб чаще всего не требуется. Данная квартира редкость, но при ремонте требуется влезть до счётчика, поэтому самостоятельно лучше не рисковать и не трогать собственность ээсти энергии.
у нас как возвели коробку, так сделали общую проводку ( счетчики и кабеле до квартир) - подача электроэнергии бала полноценной.
Собственность ээсти энергии идет до счетка на улице, все остальное колхозное)
до получения разрешения на проживание, полтора года все работало. И отопление и эл-во и вода... И люди жили.
#193
Отправлено 01 сентября 2012 - 21:47
Да продолжаем, причём это судя по всему было сделано высококвалифицированными электриками, имеющими все не обходимые пядевусы и прочие сертификаты, я когда сегодня это в реале увидел, мягко говоря подохренел...Продолжаем тему
Вообще в доме у Турне очень много всяких аномалий со всем, как с трубами, электрикой, интернетом и прочими коммуникациями - медведь ногу сломает...
Причём сегодня обнаружили несколько бесхозных кабелей, как телевизионных, так и не понятно куда идущих электрических, которые были благополучно обрезаны - дабы не мозолить глаза...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#195
Отправлено 01 сентября 2012 - 22:35
Коробка там скорее всего была типа какого ящика, если смотреть по следам на стене...Вот так вот провода соединяют только дилетанты, причём даже в коробку не постарались скрыть.
я не спрашивал что там было с оплатой счетов на эти "работы" и каковы были суммы, но с учётом того что в предыдущем правлении бабки отмывать умели, я так думаю на подобные "работы" было слито не мало сумм из рем. фонда дома... Причём делали наверняка какие либо знакомые "электрики" из числа родственников членов правления...
Если уж на туалет в подвале на воду поставлены дорогущие фильтры для воды, и можно из бачка пить воду, по качеству сравнимой наверное с той что продают в бутылках в магазине.
Я сегодня долго стебался над теплоизоляцией канализации, причём только на вертикальных трубах - они толстые и туда наверное больше можно её спустить (дороже стоит) причём эти трубы находятся в тёплом подвале, где морозов никогда не бывает, и зачем покрывать канализацию теплоизоляцией - этого походу никто не знает...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#197
Отправлено 02 сентября 2012 - 04:28
Понятия не имею откуда там силовые кабеля и как они выглядят.Tourne,
Что вообще в этом месте делают силовые кабеля? Почему провода разных сечений? Вот так вот провода соединяют только дилетанты, причём даже в коробку не постарались скрыть.
Эт да....водичка знатная.Если уж на туалет в подвале на воду поставлены дорогущие фильтры для воды, и можно из бачка пить воду, по качеству сравнимой наверное с той что продают в бутылках в магазине.
Суммы эти мы знаем почти точно.То что ты видел -ерунда.У нас зимой крышу чистили за 40000 крон и много чего ещё потрачено впустую.с учётом того что в предыдущем правлении бабки отмывать умели, я так думаю на подобные "работы" было слито не мало сумм из рем. фонда дома..
Сообщение изменено: Tourne (02 сентября 2012 - 04:29 )
#198
Отправлено 02 сентября 2012 - 10:45
да я у раковины вчера стаканчик увидел, попил попробовал, нормуль ;)Эт да....водичка знатная.
это наверное от того такая сумма, из-за сложности работы - крыша то мягкая...У нас зимой крышу чистили за 40000 крон
когда зимой надо будет опять крышу чистить - обращайся я 2 раза дешевле почищу
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#199
Отправлено 09 сентября 2012 - 14:03
Valman,
в ванне расстояние между розеткой и источниками воды должна быть более 60 сантиметров и со степенью защиты IP44 или выше
ну а так я смотрю, количество тёплых полов уменьшилось, тогда оставляй эти 2 автомата на резерв
значит у тебя занятых 24 модуля получается, это такой щит:
На эти щиты продаются рамки и их спокойно можно ставить в стену. Причем при желании можешь перекрасить в нужный тебе цвет или повесить картинку на него.
Сообщение изменено: Dmitri(Pld) (09 сентября 2012 - 14:05 )
#200
Отправлено 17 октября 2012 - 16:31
Продолжим.
На выходных я не работал.Электрик за 2 дня сделал большую часть из всей работы по замене проводки.
Подробнее:
Заведён новый питающий кабель от этажного щитка до нового квартирного ящика
Поменяна проводка в большой комнате, перенесены розетки, и выключатель, всё соединено, проверено и готово к подключению. Также проведён новый антенный кабель.
Поменяна проводка в маленькой комнате
Поменяна проводка в коридоре
Проведены провода на новую ванну и туалет, а также обогрев пола.
Проведена новая проводка на освещение кухни.
Осталось повесить новый квартирный щиток с автоматами и парой УЗО. Провести провода на электроплиту и розетки в кухне.
Большая комната готова к малярным работам,приступаем.
выключатели запитаны от розеток
либо розетки в жилых помещениях не имеют УЗО, либо его будет вышибать при утечках в светильниках
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#201
Отправлено 17 октября 2012 - 16:54
выключатели запитаны от розеток
либо розетки в жилых помещениях не имеют УЗО, либо его будет вышибать при утечках в светильниках
Точно! Стоял дом, стоял, лет так -цать. никто про узо и сном не ведал, неговоря про 110 автоматов, по 2 на каждую розетку. Всё подключено было последовательно и вперемешку, жильцы использовали 100 ваттные лампочки (а то и по 2-3 в комнату), обогревались самопальными тэнами, т.к. стены и окна сифонили холодом.. И, ПАРАДОКС! Ничего не вышибало! (ну, почти)) ), и проводка зачастую до сих пор в хорошем состоянии попадается.
А в наше время, когда все кинулись на энергосберегающие лампы и леды - всё обязательно вышибет. Ддос так сказал)))
В Финляндии таково бы сантехника заставили переделывать все.Но там и пайку никто никогда не использует,наверно из за отсутствия денег на утюг
http://www.vashdom.ru/snip/20401-85/
В Финляндии до сих пор медь в почёте. И никакой пайки, только переходники. Ну и что, что на пару тройку лет хватает, а потом прикоснуться страшно. Зато всё по технологии. Всё как в бумажке написано. Ддос оценит))
#203
Отправлено 17 октября 2012 - 21:38
DDoS web killer,
Продаю
нафиг мне алюминий? до 16 квадратов алюминий запрещён
DDoS web killer,
УЗО будет стоять не волнуйся.
смотри какое у меня разветвление цепей и что у твоего электрика получилось
Ну и электрик продолжает работу.
высота установки щитов от 400 мм до 1800 мм
сразу видно, что работает простой электрик, а не лицензированный контрактор
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#204
Отправлено 17 октября 2012 - 22:31
Быстро беги в учреждение которое это контролирует и требуй замены всей проводки во всём городе.Только боюсь после этого окажешься на Палдиски мнт.нафиг мне алюминий? до 16 квадратов алюминий запрещён
Ты мне это зачем показываешь? Я в этих цепях дуб дубом.Смотри какое у меня разветвление цепей и что у твоего электрика получилось
Первое: что это за цифры?высота установки щитов от 400 мм до 1800 мм сразу видно, что работает простой электрик, а не лицензированный контрактор
Второе: Какое вообще кому дело где висит щиток???7
Сообщение изменено: Tourne (17 октября 2012 - 22:37 )
#205
Отправлено 17 октября 2012 - 22:35
высота установки щитов от 400 мм до 1800 мм
На сколько я помню, это высота установки счётчика, чтоб маленький инспектор смог увидеть показания без стремянки. А то не дай бог упадёт.
Не понимаю, зачем ящик с автоматами в квартире вещать. В щитках в подьезде, маленькую подстанцию разместить можно.
Сообщение изменено: Estonij (17 октября 2012 - 22:36 )
Программный и железный ремонт мобильных телефонов,лаптопов.Замена чипов, компонентный ремонт материнских плат.
#207
Отправлено 17 октября 2012 - 23:19
у тебя каждый день утекают токи в светильниках?либо розетки в жилых помещениях не имеют УЗО, либо его будет вышибать при утечках в светильниках
по мне так кажется слишком жирно для одиноко висящей на потолке экономичной лампочке, ставить отдельный автомат, и протягивать отдельный кабель...
мне кажется в данном случае вполне логично повесить ящик повыше, ибо туда всё равно никто никогда не будет лазить без всякой надобности, а под ящиком, там где сейчас весит домофон, можно сделать полочки для всякой дребедени, типа ключей / шапок / перчаток и так далее, и место пропадать не будет...высота установки щитов от 400 мм до 1800 мм
Мне кажется проще дотянутся в случае надобности до ящика, чем искать ключи от подъездного щитка на лестничной клетке, ибо с большой долей вероятности мне кажется там висят замки - это сейчас модно на щитки замки вешать...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#208
Отправлено 17 октября 2012 - 23:30
ну наверное в этом есть смысл, когда меняется проводка, добавляются новые группы, как в данном случае это плита и обогрев пола, а проще подвети провода к маленькому квартиному ящичку, в самой квартире, чем чёрьте куда на лестницу, от туда в квартиру заходит один толстый кабель, а всё остальное уже идёт по квартире, и не нужно это протаскивать за пределы квартиры - это и дешевле и кабеля меньше уходит, ну и не надо много сверлить - штробить и так далее. Да и вслучае надобности можно легко включить выключить какую либо группу, не выходя в "трусах и тапках" в подъезд, а счётчик пусть лучше остаётся в подъезде - контролёры не будут с проверками беспокоить...Не понимаю, зачем ящик с автоматами в квартире вещать.
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#209
Отправлено 18 октября 2012 - 08:59
Итоги установки щитка в квартире.
ошибка №1: в качестве вводного коммутационного аппарата используется автомат вместо рубильника
ошибка №2: высота установки превышает 1800мм
ошибка №3: отступ от края стены менее 150мм
ошибка №4: вместо FORK-шин используются куски проводов
ошибка №5: отсутствует 30% запас места в щите
кстати, щит Sneider, а сами аппараты General Electric
от пола до нижней кромки 400мм и от пола до верхней кромки 1800ммНа сколько я помню, это высота установки счётчика, чтоб маленький инспектор смог увидеть показания без стремянки. А то не дай бог упадёт.
в 5-комнатных квартирах у меня идёт порядка 30 автоматов + различные реле и прочие коммутационные аппараты... иногда это занимает и 80 модулей, теперь представь это всё размещать на этажном щитеНе понимаю, зачем ящик с автоматами в квартире вещать. В щитках в подьезде, маленькую подстанцию разместить можно.
я на маяка делал квартиру, там сосед в этажный щит пихнул 7 автоматов, мне пришлось снимать пломбу в счётчике и подключать питающий кабель напрямую к счётчику, дабы на этажном щите из-за автоматов соседа не оставалось места для транзитных клемм
Если заказчик слишком богатый, то можно каждой точке по отдельному автомату. А так рассчёт освещения берётся 200 ватт на каждую комнату, итого получается:у тебя каждый день утекают токи в светильниках?
по мне так кажется слишком жирно для одиноко висящей на потолке экономичной лампочке, ставить отдельный автомат, и протягивать отдельный кабель...
а) при 1-фазном питании два 10-амперных автомата
б) при 3-фазном питании три 6...8-амперных автомата
единственный геммор в галогенках, поскольку у них в режиме пуска бросок происходит как и у электродвигателя, соответственно им ставится отдельный автомат на каждое помещение, дабы пусковые токи не обесточивали всё освещение
мне кажется в данном случае вполне логично повесить ящик повыше, ибо туда всё равно никто никогда не будет лазить без всякой надобности, а под ящиком, там где сейчас весит домофон, можно сделать полочки для всякой дребедени, типа ключей / шапок / перчаток и так далее, и место пропадать не будет...
Раз в правилах прописана высота, значит не нарушаем.
Ага. Надо было по центру гостинной на стене прилепить, что бы удобнее добираться было в случае чего... А то что не красиво, ну, чтож... Надо терпеть. Главный электрик не велел
Ты ещё и читать не умеешь?
В прихожей над дверью повесил зелёного человечка, а вблизи входной двери квартирный щит. Если свет вырубится, то восстановление защиты произойдёт в считанные секунды, вместо долгого альпинизма в потемках под потолок.
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#210
Отправлено 18 октября 2012 - 11:01
где ты это видишь? я так вижу что вообще ничего не стоит, и первый мудуль остался пустым, и там наверное чтото да будет стоять. Как мне кажется что в магазине просто не было или закончились подходящие рубильники Дженерал, ибо все остальные компоненты этой фирмы, а ставить чтото другое не захотели.ошибка №1: в качестве вводного коммутационного аппарата используется автомат вместо рубильника
и? мне кажется тут уже и желание заказчика тоже надо учитывать, если вдруг у него была идея под ящиком повесить всякие полочки для мелочёвки, шапок / перчаток с другой стороны двери вещать ящик тоже нет смысла, там будут вешалки, и он там будет мешать, а как же тогда ты относишься к большим щитам, высота которых превышает 2м? и в верхней части тоже располагаются какие либо автоматы и прочее? Есть стандарты на минимальную и максимальную высоту расположения измерительных приборов, счётчиков и прочих мультиметров, есть минимальная и максимальная высота расположения коммутационных элементов, кнопок, лампочек и так далее. В данном случае повесили ящик туда, где было удобнее всего и меньше всего он будет там мешать...ошибка №2: высота установки превышает 1800мм
зачем он там нужен? и так не стене места нет, ещё давай его вообще по центру гостинной повесь, как Сэндмэн предлодилошибка №3: отступ от края стены менее 150мм
я понимаю когда у тебя там больше 10 автоматов в ряду, или же токи большие, вполне логично ставить расчёску, но в данном случае на 20ти амерный ящик с парой автоматов, можно и проводами соединить, тем более ты прекрасно знаешь как в наших магазинах продают расчёски - типовой длины, и пилить её на нужную длину не будут, а покупать на 20-30 модулей, ради 3-4 автоматов, в этом просто нет необходимости...ошибка №4: вместо FORK-шин используются куски проводов
вот объясни мне, зачем в квартирном ящике 30% запаса? до ремонта у человека было 2 автомата, на комнаты и на всё остальное, и как то годами это всё работало, щас он делает околокапитальный ремонт, количество розеток наверняка уже определено, где что будет находится, добавились электроплита на кухне, и тёплый пол, сейчас я на фото виду 7 автоматов. которых должно хватить на всё, что есть в квартире, после ремонта, никто ничего никуда не будет добавлять, никто не будет штробить никаких каналов, протягивать какие то проводов, и чтото ещё дополнительно ставить в щиток, поэтому 30% резерва, в данном случае это лишние деньги выкинутые на большой ящик, который никогда уже не будет заполнен...ошибка №5: отсутствует 30% запас места в щите
я понимаю если у тебя какое то производственное помещение, где стоит какое то оборудование, и вдруг у тебя возникнет мысль расширить производство, то тогда да ты можешь добавить пару групп, протянуть дополнительные кабели, тогда да, место в ящике лишним не будет...
и что? как это скажется на работоспособности?кстати, щит Sneider, а сами аппараты General Electric
Никто не запрещает ставить в ящики АВВ компонеты Симеса скажем или в ящик Шнайдера, компоненты ЕТИ... Эти ящики свободно продаются в магазинах, компоненты тоже, причём ты прекрасно знаешь про выбор ящиков и компонентов, в одном магазине есть одно, в другом другое. С большой долей вероятности могу сказать что компоненты и ящик закупался в строительном магазине, вместе с другими материалами, шпаклёвкой, гипроком и так далее, и выбирать особо не из чего было, взяли то что было, подходило по размерам, внешнему виду - чтобы не сильно в глаза бросался, ну и цене естественно, ибо разные производители ящиков из-за дизайнерских "фишек" могут сильно отличаться по цене при том же размере. Если ты походишь по строительным магазинам, то увидишь что в К-Раута продают автоматы Шнайдер, Ети, и в основном ящки АББ и ещё кого-то, в тоже время в Ехитус-АБС продают автоматы Дженерал и АВВ, а ящики Шнайдера, бегать по магазинам и собирать всё одной фирмы - нет ни у кого ни времени не желания, фирмы продающие электрокомпоненты работают до 17 в лучшем случае до 18 часов, строительные же до 20. Не у всех есть время и возможность бегать по разным магаизинам, и всё скорее закупили разом в одном месте, вместе со всеми остальными материалами
а есть ли в этом смысл? я понимаю у тебя большой частный дом, но всё равно можно грамотно разделить всё на группы, хотя если заказчик готов платить за автомат на каждую розетку и ламопчку, - то ради бога... для простой квартиры, без всяких наворотов, я не вижу смысла перегибать планку...в 5-комнатных квартирах у меня идёт порядка 30 автоматов + различные реле и прочие коммутационные аппараты... иногда это занимает и 80 модулей,
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло