я не буду второй раз тратить нервы на подробное разжёвывание сообщения №63:
совершенно нелогично для опытного проектировщика устанавливать в промежуточной панели автоматы с С-характеристиской при токах КЗ превышающих 1кА:
скажем, в щите JK12 ток кз 1494А, при этом в главном щите его защищает автомат С40 - допустим, что в квартирах электроплиты подключаются кабелем 6мм² длиной 20 метров, значит добавляем 7,6Ω/км х 0,02км = 0,153Ω и получаем короткое замыкание на клеммнике присоединения подводки к плите 749,2А, зимой в минусовую температуру этого хватит для срабатывания С80
длина кабелей от щита до ближайшей розетки должна быть не менее 0,997Ω / 17,37Ω/км = 58 метров чтобы не срабатывал автомат в подвале
причём при одном и том же сечении кабеля, ток кз на первом этаже 1539А, а вот на третьем этаже уже увеличился до 1788А, далее на шестом этаже 1292А, а на седьмом этаже подскочил до 1581А... причём загадочным образом растёт с 8 по 11 этаж, хотя по законам физики должен наоборот уменьшаться
только рекомендую повнимательнее посмотреть на время срабатывания магнитных отрубов автоматов В, С и D и задуматься, выключится ли автомат С63 в подвале (обесточив сразу 3 фазы и оставив весь этаж без электричества), если в однофазной 16-амперной розетке ток короткого замыкания будет превышать 700 Ампер