при проектировании ЭУ торгового центра столкнулся с такой задачей: владелец хочет, чтобы холодильники, охлаждение и технический холод питались от отдельного ввода и этот ввод можно было переключать на дизель-генератор
где появились трудности: если выделить холодильные установки в отдельную группу, то в сумме они потребляют 250А, а остальное оборудование 400А
всё бы ничего, но ээсти энергия не хочет давать несимметричную мощность: либо берите оба кабеля по 400А, либо не страдайте ерундой... оно и понятно - им бы свои трансформаторы равномерно нагрузить
думал взять питание 630А и во вводной панели между двумя рубильниками поставить перемычки, но тогда теряется весь смысл во второй категории
сейчас подумываю сделать 2 независимых ВРУ, хотя тогда с выравниванием потенциалов придётся долго париться, но других выходов по ходу нет чтобы угодить сразу всем
кто-нибудь уже решал такую задачу? интересуют возможные варианты решения