Ладно, что бы не вдаваться в пустую полемику с человеком, который понятия не имеет о чем говорит(не про стандарты, ни про что либо другое), приведу пример своего маленького расследования.
Уважаемые коллеги, что бы раз и навсегда поставить точку в вопросе «заземлять или не заземлять клеммы заземления отдельным заземляющим проводником, предлагаю вашему вниманию следующие выдержки с ПУЭ и МЭК.
Я разбил все на пункты по логической цепочке:
1)Нужно ли заземлять дин рейку?
ПУЭ
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ КОСВЕННОМ ПРИКОСНОВЕНИИ
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или
открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В
переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами
ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные
муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы элект-
ропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны,
тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым
проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также дру-
гие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
2)Можно ли использовать дин рейку в качестве РЕ проводника?
ПУЭ
1.7.121. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников
при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площад-
ки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE проводников допускается,
если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ проводников, если они, кро-
ме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответству-
ющими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее
проводимости.
3)Каким требованиями и нормативам отвечают клеммы PE фирмы Phoenix contact?
https://www.phoenixc...8f-532fd4044442
Ваша безопасность важна для нас: зелено-желтые заземляющие клеммы Phoenix Contact соответствуют требованиям МЭК 60947-7-2.
4)Что включает в себя МЭК 60947-7-2?
http://docs.pravo.ru...39654/26857372/
1. Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции клеммных колодок защитных проводников, дополняя требования к клеммным колодкам для медных проводников по ГОСТ Р 50030.7.1-2009 (МЭК 60947-7-1:2002).
2. Настоящий стандарт классифицирует данные изделия как "клеммные колодки защитных проводников".
3. Клеммные колодки защитных проводников (далее - изделия) служат средством электрического и механического соединения медных проводников с установочными панелями.
4. Клеммная колодка защитных проводников (protective conductor terminal block): Устройство с одним или более фиксирующим узлом, предназначенное для присоединения и/или токоведущего соединения защитных проводников (РЕ и PEN) с установочными панелями, конструкцией которых могут быть предусмотрены фиксирующие устройства резьбового или безрезьбового типа.
5. Примечания
6. Установочными панелями могут служить, например, монтажные рейки, листы металла с вырезками, монтажные плиты и т.п.
7. Клеммные колодки защитных проводников должны обеспечивать надежный контакт между подсоединяемым проводом и выводным зажимом и между выводным зажимом и установочной панелью.
8. Выводные зажимы должны быть способны выдерживать силы, которые могут быть приложены к присоединенным проводникам, когда клеммная колодка смонтирована на опоре.
9. Конструкция клеммных колодок защитных проводников должна обеспечивать их надежное крепление к установочной панели и исключать возникновение гальванической коррозии в месте крепления.
10. Конструкция клеммной колодки защитных проводников должна иметь элементы крепления, обеспечивающие надежное токопроводящее соединение с установочной панелью.
11. Монтажные рейки могут быть использованы в качестве токопроводящих шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают значений, указанных в таблице А.1 (приложение А).
5)Вывод:
Так как мы в любом случае должны обеспечить надежное заземление дин рейки, а она в свою очередь может являться продолжением РЕ проводника, а клеммы заземления производимые фирмой Phoenxi contact сертифицированы по МЭК 60947-7-2. , то следовательно дополнительный провод для клемм РЕ не требуется, так как она связана с дин рейкой надежным электрическим соединением которое защищенно от гальванической коррозии.
Оно и логично, так как клеммы РЕ и делают с металлическим соединением к дин рейке, в отличии от другого типа клемм(хотя она дороже так как металла используется больше, из за того что крепление металлическое, а не пластиковое как в остальных клеммах).
Если есть конструктивные замечания с ссылками на другие нормативы, то с удовольствием их прочитаю.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как то так. Кто что думает? С удовольствием почитаю критику, но только с ссылками на какие либо нормативы.