Почитали бы действительно для начала, гуру ремнотов:
http://www.tja.ee/el...niline-kontroll
Отправлено 21 января 2014 - 07:37
Отправлено 21 января 2014 - 10:45
1) укладку согласно DIN 18015-3
2) правильные цвета жил (многие любят пускать фазу от выключателя по синему или жёлто-зелёному проводу)
3) сопротивление изоляции
4) достаточный для срабатывания предохранителя ток короткого замыкания в конце линии
5) углубление на 50мм от края стены при гипроке
6) отсутствие перехода с больших сечений на тонкие, как это часто на кухнях бывает
1) делают же проэктировщики, они должны грамотно нарисовать где и че прокладывать и на каком расстоянии
2) видел только фазу по синему 1 раз..даже непредставляю кто это делал, но явно не электрики
3,4) несталкивался в домашних условиях
5) если все зашито то непроверить же
6) несмог представить...т.е вели 5G6 нехватило полметра фиганули 3G2.5 пару кусков
Отправлено 21 января 2014 - 11:04
Добрый день. Решил я сделать ремонт в ванной. Всё распланировал. И вот возник вопрос... В ванной нет розетки, и вот откуда вести провода? Можно ли сделать самому или лучше нанять электрика? (2-комнатная квартира в панельном доме)
1) сначала определимся, каких у тебя размеров ванная и есть ли там возможность установить розетку, есть минимальное расстояние от края ванной/раковины до розетки должно составлять 60 сантиметров
2) если минимальное расстояние между ванной/раковиной до розетки 60 сантиметров есть, то выясним, какая у тебя электроустановка - реновированая или совдепский люминь
2.1) если у тебя проводка новая, то можешь взять питание от ближайшей к санузлу розетки в прихожей через полый плинтус
2.2) если у тебя проводка старая, то тогда в щит добавляется дифф С10/30мА и от него тянется отдельный кабель в ванную
3) не забудь выполнить ДСУП всех открытых металлических медным проводом 4мм²
4) что касается освещения, то для того, чтобы не пихать светильник куда-то в угол, я в советских панельках обыгрываю 12-вольтным трансформатором: на оборудование напряжением менее 36 вольт в сырых помещениях вообще не распространяются никакие ограничения
лучше конечно электрика нанять, который не будет задавать таких вопросов и который знает что делает; здесь впринципе работа не более 100€ + материал
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 21 января 2014 - 11:13
1) делают же проэктировщики, они должны грамотно нарисовать где и че прокладывать и на каком расстоянии
они только рисуют приблизительную траекторию на виде сверху, а вот точное место уже подгоняют монтажники соответственно существующим нормам
2) видел только фазу по синему 1 раз..даже непредставляю кто это делал, но явно не электрики
я наверное миллион раз такое видел, приходилось вызывать делавших такое порно электриков и заставлять их одевать чёрные термотрубки
3,4) несталкивался в домашних условиях
а в новостройках?
5) если все зашито то непроверить же
для этого существует протокол скрытых работ
6) несмог представить...т.е вели 5G6 нехватило полметра фиганули 3G2.5 пару кусков
на кухнях некоторые умники в целях экономии места тянут кабель 3G6 в большую монтажную коробку, а оттуда раскидывают на мелкие цепи (как в Британии с после II Мировой войны и вплоть до 1970-х), в конечном итоге такая разводка начинает плавиться
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 21 января 2014 - 11:17
И чё ,даже УЗО не надо? Ты простыл там, что ли?
в новых установках все цепи ниже 245 см защищаются УЗО (если конечно разводку делал специалист, а не димкин или твой рукожопый электрик), в том числе и розетка в корридоре
Сообщение изменено: DDoS web killer (21 января 2014 - 11:19 )
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 21 января 2014 - 11:59
на кухнях, особенно в домах-свечках
мне тяжело представить электрика, который бы так делал... подобное скорее чей то самопал напоминает... хотя если перед 6мм кабелем идущим на кухню стоит 16а-20а автомат - то почему и не ставить потом после коробки провода на 2,5мм...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 21 января 2014 - 12:47
мне тяжело представить электрика, который бы так делал... подобное скорее чей то самопал напоминает... хотя если перед 6мм кабелем идущим на кухню стоит 16а-20а автомат - то почему и не ставить потом после коробки провода на 2,5мм...
ты ж сами везде такие рекомендации даёшь - не мудрено, что твоим советам и следуют
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 21 января 2014 - 20:21
Такой ты даун, простигосподи
Мне кажется что это давно пора прекращать.Ничего нового мы от него не услышим.
Стандарт IEC 60364-4-41, последнее издание, естественно. Если не читали/не имеете доступа, то не вам называть кого-либо даунами. Вы, возможно, неплохие рабочие-ремонтники, но спорить в вопросах, которые вне вашей компетенции не совсем корректно.
DDoS web killer конечно имеет своеобразную манеру изложения своего мнения, да и иногда действительно даёт маху (когда, как и вы, влезает не в свою тему), но это не оправдывает вашего невежества.
Отправлено 21 января 2014 - 20:37
Стандарт IEC 60364-4-41, последнее издание, естественно. Если не читали/не имеете доступа, то не вам называть кого-либо даунами. Вы, возможно, неплохие рабочие-ремонтники, но спорить в вопросах, которые вне вашей компетенции не совсем корректно.
DDoS web killer конечно имеет своеобразную манеру изложения своего мнения, да и иногда действительно даёт маху (когда, как и вы, влезает не в свою тему), но это не оправдывает вашего невежества.
Когда он в каждой теме пропагандирует то, что на каждую лампочку надо отдельно по 2 автомата вешать, и главный щит ставить в гостинную на самом видном месте, как достояние человечества... И тут вдруг такая поблажка - оказывается розетку в ванную можно запитать от коридорной розетки Как-то не вяжется между собой, хотя именно в этом совете логика есть, в отличии от остальных 99% сообщений, что он оставляет.
А и да... Прежде чем указывать на нашу некомпетентность, стоит всё же целиком ознакомиться с истоками наших споров))
Сообщение изменено: Sandman (21 января 2014 - 20:38 )
Отправлено 21 января 2014 - 20:39
Стандартов у нас больше чем у дурака фантиков,тобько вопрос что,где ,когда и как применять.Стандарт IEC 60364-4-41, последнее издание, естественно. Если не читали/не имеете доступа, то не вам называть кого-либо даунами. Вы, возможно, неплохие рабочие-ремонтники, но спорить в вопросах, которые вне вашей компетенции не совсем корректно.
DDoS web killer конечно имеет своеобразную манеру изложения своего мнения, да и иногда действительно даёт маху (когда, как и вы, влезает не в свою тему), но это не оправдывает вашего невежества.
Отправлено 21 января 2014 - 20:45
Akhenaton, как бы чуствуется интелектуальный рост пользователей...форум из молодежного и школьного превратился в интелектуальный баттл людей 30+
Ага и в баттле принимают участие теперь уже 2 чукчи и спорят они от зари до зари у кого МЭК более православный и сколько нужно ДДоСов чтоб поменять лампочку в клозете.
Вначале делаю, потом думаю
Отправлено 21 января 2014 - 22:05
Когда он в каждой теме пропагандирует то, что на каждую лампочку надо отдельно по 2 автомата вешать, и главный щит ставить в гостинную на самом видном месте, как достояние человечества... И тут вдруг такая поблажка - оказывается розетку в ванную можно запитать от коридорной розетки Как-то не вяжется между собой, хотя именно в этом совете логика есть, в отличии от остальных 99% сообщений, что он оставляет.
А и да... Прежде чем указывать на нашу некомпетентность, стоит всё же целиком ознакомиться с истоками наших споров))
Я вижу данную конкретную тему и конкретные сообщения, из которых следует, что вы неправы (по существу, я так понимаю, возражений нет). Пересматривать всю Санта-Барбару, чтобы понять суть ваших взаимотношений - желания не имею, но если тут важнее ваши личные споры, а не предмет разговора, то перенесите тему в другой раздел.
Отправлено 21 января 2014 - 22:16
поставить 1 розетку - 100 евро?
а протянуть к ней кабель, пробить влагалище, вставить стакан во влагалище на гипс... а если кабель придётся вообще отдельно от щитка тянуть и в щитке навести порядок чтобы представилась возможность установить туда дифф?
ты ещё не видел, как в некоторых домах собраны застройщиками этажные щитки, там даже в диэлектрических перчатках работать опасно из-за риска получить ожог, приходится идти в подвал и вынимать из проржавевших губок приросшие от старости ПНы, а это риск дуги.
По поводу сраной розетки в ванной разводить консилиум и тем более читать МЭК .... до какой херни форум скатился.
а ты вообще поставь её прямо в ванну и половой орган туда тыкай
Когда он в каждой теме пропагандирует то, что на каждую лампочку надо отдельно по 2 автомата вешать, и главный щит ставить в гостинную на самом видном месте, как достояние человечества... И тут вдруг такая поблажка - оказывается розетку в ванную можно запитать от коридорной розетки Как-то не вяжется между собой, хотя именно в этом совете логика есть, в отличии от остальных 99% сообщений, что он оставляет.
А и да... Прежде чем указывать на нашу некомпетентность, стоит всё же целиком ознакомиться с истоками наших споров))
мы рассматриваем конкретный пример
в 99% квартир я при ремонте на каждую комнату выделяю от 2 до 5 автоматов, на кухню иногда и по 9-10 могут идти и это делается для вашего же удобства, чтобы в случае срабатывания без электричества оставалась только одна розетка, а остальное оборудование продолжало работать как ни в чём не бывало
в корридорах розетка, как правило, задействована только во время уборки пылесосом, поэтому в виде исключения от неё можно взять питание в ванную, при условии, если электроустановка была собрана после 2009 года и эта розетка защищена от утечек
Стандартов у нас больше чем у дурака фантиков,тобько вопрос что,где ,когда и как применять.
если ты не в курсе как и когда применять, то и не лезь в строительство
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 21 января 2014 - 22:34
родители когда делали ремонт в ванной, тоже ставили отдельную розетку для стиральной машины + шкафчик со встроенной розеткой. Oткуда тянул провода не помню, может от розетки в коридоре, но точно не от щитка, цену не помню, ~ пару сотен крон, уже лет 7 всё работает без нареканий
но ты скажешь он сделал что-то не правильно, не по ГОСТу))))
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 21 января 2014 - 22:40
ну плавится то вряд ли
но смысл вроде тоже какой то присутствует в одну розетку много непотключишь а так вроде нагрузка распределена
данная проблема неумелой электрификации кухни с одним из возможных вариантов решения (не идеальным, но "сойдёт") описано тут:
http://cs-cs.net/pod...chnoj-i-duxovki
Как Дос уже знает ,у меня на одной алюминевой скрутке висит вся кухня со всеми морозилками ,холодильниками ,микроволновками,кофеварками и эл духовкой.
Конечно летом есть планы докончить ремонт ,но висит и ничего не горит.....
инспектор часто находил такую проблему (я даже не знал, чего монтажники положили), так что это я уже определяю с закрытыми глазами