Паранормальное с плитой.
#3
Отправлено 08 января 2014 - 10:01
отруби питание, открути крышку люка под клеммник и сфоткай как она подключена, чтобы иметь представление о чём мы вообще говорим
IMG2571.jpg 113,47К 0 Количество загрузок
что касается схемы плиты, то у неё питание разделено так:
L1 - конфорка 1, верхний ТЭН духовки
L2 - конфорка 2, нижний ТЭН духовки
L3 - конфорка 3 и конфорка 4
значит можно предположить, что в клеммнике что-то напутано или плита питалась с однополюсных автоматов
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
#4
Отправлено 08 января 2014 - 10:40
DDoS web killer, забыл шкаф с автоматом проштробить
#5 Guest_наглый сурикат_*
Отправлено 29 января 2014 - 18:21
после выключения автоматов для смены выключателя плита перестала работать (частично).не работают 2 комфорки и духовка, при этом лампочки все загораются.в чем может быть дело? спасибо.
ты часы настроил на плите если такие есть?Пару раз в жизни сталкивался с такими плитами..почему сделано так не могу сказать
#7
Отправлено 29 января 2014 - 19:26
Если часы не выставить, может духовка не работать. Комфорки должны всегда.
Последний раз когда в финке работал, попалась старая плита УПО. Одна из первых с электроникой. Так у неё духовка не работала без часов, а конфорки без таймера. Т.е. помимо температуры надо было выставить приблизительное время варки. Я как последний лошара неделю фрикартошкой и курицей из духовки питался, пока клиент не приехал и не показал, как это чудо работает
#9 Guest_наглый сурикат_*
Отправлено 29 января 2014 - 19:47
Пользуясь темой про плиту спрошу. Электрики, кто знает, как в последних советских панельках устроено заземление у плиты? Оно полноценное PE или в щите с нулём замкнуто?
Грубо говоря в щите с нулем соединено.Полноценное Заземление есть только в подвалах(в ласна)в виде толстой проволоки под потолком протянутой...но не везде)))на заземление плевали при строительстве жилых домов)))
Если часы не выставить, может духовка не работать. Комфорки должны всегда.
не факт..у меня как раз был такой вариант...для чего это сделано не могу понять..
#10
Отправлено 29 января 2014 - 20:54
Пользуясь темой про плиту спрошу. Электрики, кто знает, как в последних советских панельках устроено заземление у плиты? Оно полноценное PE или в щите с нулём замкнуто?
если в доме проводка не реновированная, что в Ласнамяэ как ни странно бывает довольно таки часто, то как правило в подъездном щите всё соединено между собой и N и PE в общий PEN. Который не известно соединён как то землёй и через что и где...
Если проводка уже реновированная, то идёт уже полноценный PE провод, который в подвале у главного щита должен соединятся с общим контуром заземления и заземляющей шиной. Как что у тебя там идёт, телепатическим образом по нэту определить не возможно - открой хотя бы квартиный щит и помотри есть там "следы реновации", или как и при строительстве в далёкие 70-80ые всё накидано алюминиевым соплями...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#11
Отправлено 29 января 2014 - 22:32
Да какая разница PEN или PE, главное чтоб автомат сработал при пробое на корпус установки. С PEN 100 процентов сработает, а вот PE от многого зависит, в том числе и от сечения и длинны земляного провода и качества контура заземления.
Программный и железный ремонт мобильных телефонов,лаптопов.Замена чипов, компонентный ремонт материнских плат.
#12
Отправлено 29 января 2014 - 22:49
а вот PE от многого зависит, в том числе и от сечения и длинны земляного провода и качества контура заземления.
ну РЕ по умолчанию с ПЕНом тоже где то должны соединяться как бы... как правило в домах все заземления и этажных щитов и подъездов, труб, и прочих конструкций сходяться в одной точке на главной заземляющей шине, куда и из главного щита тоже жила идёт, а она уже в свою очередь идёт в подстанцию, ибо на подстнциях как правило TN-C система и всё идёт с ПЕНом, который уже в домах или в главном щите или как в старых домах в этажных щитах разделяется на Н-ПЕ
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
#13
Отправлено 30 января 2014 - 00:32
в СССР была массово распространена система TN-C, поэтому разделение PEN-проводника на рабочий ноль и защитный ноль делалось в этажном щите (заметим, что в СССР обязательно защитный проводник применялся только к цепям свыше 20А, холодильники и прочая техника оставалась 0 классом защиты, хотя из-за наличия суровых конденсаторов в совдепских телевизорах, комнатные антенны шарахали неслабо)
сегодня TN-C осталась разрешённой только в уличном освещении, но и то там требуется повторное заземление через каждые 3 столба, а новые консервы заземляются все без исключения из-за их конструкции
при строительстве, а так же реновации имеющихся электроустановок, электрилеви в техусловиях требует TN-C-S систему, где разделение происходит в главном щите здания и по этажам заземление уже идёт отдельным проводником - в случае обрыва нуля внутри здания, металлические корпуса не окажутся под опасным для человека напряжением и из-за небольшого сопротивления нулевых проводников (PE и PEN), произойдёт гарантированное срабатывание предохранителя и обесточивание проблемного участка
контур заземления больше используется для снижения напряжения прикосновения и на предохранители он никак не влияет, разве что на общее УЗО в системах TT и IT
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две