#31 Gra4

Gra4

    Гинефоб, сапиосексуал

  • Постоялец
  • 14 450 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:03

Подкину этого самого в вентилятор:

1. у вас какие то дешевые Узо, уверены что вы цены на трехфазные, а не одно фазные говорите?

2. не является ли счетчик пунктов разгранчение с сетевой фирмой, блопм на нём нет ли?

3. Где защита от перепряжения?


Сообщение изменено: Квази_мордыч (07 Декабрь 2014 - 00:04 )

  • 0

Могу быть забанен в любой момент
Обращаться ко мне следует так: Александр Петрович.
Абсолютно не интересен для девушек.


#32 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:03

есть klinkmann,
они не продают частникам, только на фирму, 

, есть elit,
 там тоже только с договорными клиентами работают, т.е тоже с фирмами - частники идут в строительный или другой магазин
  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#33 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:05

Ок . После вводного автомата ставить УЗО и от УЗо вести на 4 розетки 4 автомата  16A + 1 автомат на освещение10A  и + 1 автомат  трехвазный  25A на 380Вольт . Верно ?

 

А какой мощности Брать УЗО?  если автоматы будут все вместе   100A


  • 0

#34 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 934 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:05

это что надо делать в гараже, чтобы ящик висящий на стене разбить? :hmmm:  

 

во время ремонта автомобиля, особенно когда что-то не получается, ящик как раз рискует быть пробитым

 

у меня один кадр открывал дверь и забыл что на стене висит щит


  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#35 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:07

2. не является ли счетчик пунктов разгранчение с сетевой фирмой, блопм на нём нет ли?
в гаражах как правило свои товарищества и счётчки там стоят чтобы председатель например мог снимать данные и выписывать "счёт" владельцу бокса, на весь кооператив как правило идёт один общий счётчки, которй и пломбируется 

А какой мощности Брать УЗО?  если автоматы будут все вместе   100A
у тебя автоматы могут быть в сумме хоть 200 хоть 300А, а на бокс у тебя скорее всего больше 16 не идёт, и это в лучшем случае.

УЗО начинаются с 25А, большего тебе нет смысла ставить 


у меня один кадр открывал дверь и забыл что на стене висит щит
у тебя вообще всё через одно место идёт везде :D  
  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#36 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:08

B Bauhause ABB автомат 3.50 А есть еще какойто зеленый и фирма на S называеться они 2.50 стоют :)


  • 0

#37 Gra4

Gra4

    Гинефоб, сапиосексуал

  • Постоялец
  • 14 450 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:08

Schneider?


  • 0

Могу быть забанен в любой момент
Обращаться ко мне следует так: Александр Петрович.
Абсолютно не интересен для девушек.


#38 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:09

3. Где защита от перепряжения?
в этом нет смысла, её нету в главном щите и других местах, защита от перенпряжения работает в купе с аналогичной защитой в других вышестоящих щитах, если её там нет, а её там скорее всего нет.

То тратить лишние 80-120еур на девайс, который не известно будет ли вообще работать - нет смысла.

Это не то место куда его обязательно надо ставить... 


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#39 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:11

да есть какието пломбы но вроде не на счетчик , у нас в коперативах идет одна сумма например 20 или 30 евро за год и  можно пользоваться электричеством сколько хош


Schneider?

да вроде


  • 0

#40 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 934 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:11

Подкину этого самого в вентилятор:

1. у вас какие то дешевые Узо, уверены что вы цены на трехфазные, а не одно фазные говорите?

2. не является ли счетчик пунктов разгранчение с сетевой фирмой, блопм на нём нет ли?

3. Где защита от перепряжения?

1) допустим не более 20€ 

2) электричество покупает товарищество, а счётчик внутри бокса для внутреннего учёта 

3) она должна быть выполнена всеми ступенями от подстанции; если предыдущих ступеней нет, то и последняя ступень никак не спасёт... здесь актуальна проблема искуственного заземления

 

они не продают частникам, только на фирму, 

 

 там тоже только с договорными клиентами работают, т.е тоже с фирмами - частники идут в строительный или другой магазин

 

вполне можно найти знакомого с фирмой, в элите вообще можно по интернету заказывать, там с 200€ бесплатная доставка - я так одну гостиницу сделал почти за копейки


  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#41 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:12

у нас в коперативах идет одна сумма например 20 или 30 евро за год и  можно пользоваться электричеством сколько хош
а нафига тогда вообще счётчик?

Хотя то что у тебя стоит всё равно размер ботинка показывает, поэтому пофиг на него...  


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#42 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:13

а до УЗО и после к автоматам какое сечение провода ставить? Для розеток я взял 3X2.5  а на 380 пока небрал но наверно  подайдет 4x2.5mm 


  • 0

#43 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:13

там с 200€ бесплатная доставка - я так одну гостиницу сделал почти за копейки
ужассс какой :D 

название "гостинницы" в студию, дабы стороной её обходить 


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#44 Gra4

Gra4

    Гинефоб, сапиосексуал

  • Постоялец
  • 14 450 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:13

защита от перенпряжения работает в купе с аналогичной защитой в других вышестоящих щитах,

она работает,е сли её и только в этом щите поставить, вероятность того, что молния долюанё именно в это гараж не велика, а что вот где-то рядом долбанёт может  быть, правда скорее всего, в гараже защищита не нужна, ибо нет электроники.

Да и заземления нет, так что её туда не поствить, но вообще она в теории должна быть.


  • 0

Могу быть забанен в любой момент
Обращаться ко мне следует так: Александр Петрович.
Абсолютно не интересен для девушек.


#45 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:17

но вообще она в теории должна быть.

в теории да, но тогда она должна быть в подстанции ( B ), следующая ступень в главном щите (С) или (В+С), и далее у потребителя (D)

Плюс на стороне среднего напряжения.

Если этого нигде нет, то ставить в гараж нет смысла - даже если заземление сделать искусственно.


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#46 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:18

ну так я про что и говорю, на трёхфазную розетку УЗО дороже будет...

Автоматы можно и попроще поставить, вообще по 2-2,5 еур будут

УЗО на трех фазную ? а разве нельзя одно УЗО для всего ставить ?


  • 0

#47 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:19

тут на дома целые ставить то особо не хотят порой, а ты в бокс воткнуть хочешь - слишком дорогой девайс и слишком маленькая польза от него будет там, да и не даже если молния долбанёт рядом, то что защищать будет? какие в гараже потребители?


 

 

УЗО на трех фазную ? а разве нельзя одно УЗО для всего ставить ?

Ставишь одно 4х полюсное узо на трёхфазную розетку, после этого УЗО ставишь 3х фазный автомат и 3 однофазных автомата на розетки, потом ещё один автомат на свет, его можешь запитать до УЗО


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#48 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:24

 

а до УЗО и после к автоматам какое сечение провода ставить? Для розеток я взял 3X2.5  а на 380 пока небрал но наверно  подайдет 4x2.5mm 

а что поповоду проводов ?

 


Сообщение изменено: jurasX (07 Декабрь 2014 - 00:24 )

  • 0

#49 Sandman

Sandman
  • Модератор
  • 6 632 сообщений
  • Откуда:Таллинн

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:25

Или если я хочу оставить 380вольт то мне нужно еще купить 3 автомата для Трех розеток ?

 

Аххах. Чувствуется Ддосовская школа :lol:  


  • 0
Эксклюзивный интерьер в Вашем доме.

#50 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 934 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:26

а что поповоду проводов ?

выясни какой ток главного на гараж автомата, по нему выбирай сечение согласно таблице IEC 60364-5-52


  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#51 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:32

выясни какой ток главного на гараж автомата, по нему выбирай сечение согласно таблице IEC 60364-5-52

Узнать будет проблема , а так там везде идут провода медные сечение 2.5 мм 


  • 0

#52 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:33

 

 

а что поповоду проводов ?

 

 

я думаю что до узо тебе 4мм хватит за глаза, после тоже на автоматы можешь 4ку кинуть, там надо то около метра провода - можешь также купить в магазине - чёрного цвета одножильный такой продаётся. Вернее не одножильный но как бы один провод и внутри много тонких жил вот... 


стоить будет меньше 1 еур метр


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#53 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:34

там еще счетчик стоит , УЗО ставиться после счетчика ?

А сколько электрик возмет за такую работу ?


  • 0

#54 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:36

там еще счетчик стоит , УЗО ставиться после счетчика ?

А сколько электрик возмет за такую работу ?

Узо после счётчика


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#55 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:38

Блин там все провода еще идут внутри щитка а сверху стоит большая пластина типо защитная на которую крепиться все это дело. Неудобно их выдергивать .


  • 0

#56 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:39

Блин там все провода еще идут внутри щитка а сверху стоит большая пластина типо защитная на которую крепиться все это дело. Неудобно их выдергивать .

выкинь ты этот ящик к чёрту, со всем его содержимым, и не парься


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#57 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:40

Узо после счётчика

ага а от счетчика еще выходит дахера проводов , что с ними то делать 


  • 0

#58 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:43

ага а от счетчика еще выходит дахера проводов , что с ними то делать 

там идёт всего 8 проводов в лучшем случае - 3 вход, и 3 выход + 2 нейтраль транзитом может идти 

выкинь всё вместе с ящиком и счётчиком


3х фазный модульный счётчик новый стоит 45 еур

http://esvika.ee/too...7&category_id=5

Причём он с красивой синей подсветкой  :D


  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#59 Вырвиглаз

Вырвиглаз

    Убийца травы

  • Постоялец
  • 15 501 сообщений
  • Откуда:Эстония, Таллин

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:47

DDoS web killer, а ты знаешь как при помощи вольтметра и электрочайника измерить сопротивление сети? Или даже участка цепи. 


  • 0
Кто живет и грешит в Эстонии, тот опять родится в Эстонии.

#60 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 231 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2014 - 00:48

Не пусть стоит шкаф этот :) 

Короче мне надо купить

УЗО 4 фазы  25А

4 автомата по 16А для 4 розетки

и 

1 автомат для общего света 10А

и

3 ех фазный автомат 25а для 380вольт

верно?


  • 0