Перейти к содержимому

Фото
- - - - -

Выбивает автомат


  • Вы не можете создать новую тему
  • Please log in to reply
6 ответов в этой теме

#1 ZeusGod

ZeusGod
  • Пользователь
  • 12 сообщений
  • Откуда:Tallinn-Narva

Отправлено 22 мая 2017 - 08:43

Доброе утро. Купил себе торцовочную пилу (2kW, 9,5A, 230V) и встретился с проблемой - выбивает автомат на 16А. При нажатии на спусковой крючок пилы моментом выбивает, после включения автомата, пила какое-то время может работать , но потом снова выбивает. Так же ручка пилы ,на которой находится кнопка запуска, и кнопка включения лазерной линейки, имеет свойство греться , когда пила просто включена в сеть - нормально ли это и какая вероятность того, что дело именно в пиле , а не в проводке. Когда включены другие элементы электроприборов- шлифмашинка, обогревалка( 2кW) , проблем не наблюдалось, хотя у пилы пусковой ток выше. Пробовал и разные удлинители, чтобы удостовериться ,что не в них проблема.

Гарантия на пилу имеется.


  • 0

#2 kuznets

kuznets
  • Постоялец
  • 5 850 сообщений

Отправлено 22 мая 2017 - 09:02

Проблема в пиле.
Что бы удостовериться попробуйте на другой розетке, автомате.
  • 0

Типичный, классический кузнец.


#3 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 8 632 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 23 мая 2017 - 06:57

ZeusGod

 

Доброе утро. Купил себе торцовочную пилу (2kW, 9,5A, 230V) и встретился с проблемой - выбивает автомат на 16А. При нажатии на спусковой крючок пилы моментом выбивает, после включения автомата, пила какое-то время может работать , но потом снова выбивает. 

 

Да, реально что то с пилой. Попробуй сопротивление померить. Если бы просто проблема была в типа автомата(B,C,D) то после повторного включения и работы, автомат не должно было бы выбивать, так как пусковые токи уже пройдены. 


  • 0

По вопросам DV Lottery,  обращайтесь в ЛС.


#4 ZeusGod

ZeusGod
  • Пользователь
  • 12 сообщений
  • Откуда:Tallinn-Narva

Отправлено 23 мая 2017 - 09:29

Возил пилу в магазин, где ее покупал и там человек проверял вольтаж, ампераж во впремя работы пилы и никаких отклонений не нашел и пила работала без каких-либо сбоев, и не выбивала автомат. Заверили меня ,что дело не в пиле и посоветовали проводку проверить. 


Сообщение изменено: ZeusGod (23 мая 2017 - 09:41 )

  • 0

#5 mega_w

mega_w
  • Постоялец
  • 7 689 сообщений

Отправлено 23 мая 2017 - 12:09

Автомат
В16 или С16 ?
  • 0
)

#6 ZeusGod

ZeusGod
  • Пользователь
  • 12 сообщений
  • Откуда:Tallinn-Narva

Отправлено 23 мая 2017 - 13:28

B16 - однофазный и С10 рядом 


Сообщение изменено: ZeusGod (23 мая 2017 - 13:49 )

  • 0

#7 mega_w

mega_w
  • Постоялец
  • 7 689 сообщений

Отправлено 23 мая 2017 - 15:05

Меняй В на С
или если геморно перекинь провод с другого С на В а этот на С..