подскажите обязательно ли в Эстонии ставить lekkevoolukaitse?
#3
Отправлено 10 июня 2017 - 18:18
подскажите обязательно ли в Эстонии ставить lekkevoolukaitse?
в TN-S системе:
*все цепи более 50 вольт, содержащие присоединяемые разъёмы, находящиеся в доступе для неквалифицированных лиц;
*все цепи более 50 вольт во влажных помещениях;
*все цепи более 50 вольт на улице, находящиеся в доступе для неквалифицированных лиц
*для остальных случаев - может быть установлено по желанию заказчика;
в TT и IT системах:
*распределительные щиты более 50 вольт должны содержать защиту от утечки 30-1000мА в качестве общей защиты всех цепей по умолчанию;
*цепи более 50 вольт с присоединяемыми разъёмами, находящиеся в доступе для неквалифицированных лиц должны содержать защиту от утечек не более 10мА