подскажите обязательно ли в Эстонии ставить lekkevoolukaitse?


  • 0

#2 mega_w

mega_w
  • Постоялец
  • 7 689 сообщений

Отправлено 10 июня 2017 - 08:34

Мож rvk / rikke volukaitse
Обычно ставят на ванну
В новых домах на каждую фазу до гребенки автоматов
  • 0
)

#3 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 7 197 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 10 июня 2017 - 18:18

подскажите обязательно ли в Эстонии ставить lekkevoolukaitse?

 

в TN-S системе: 

*все цепи более 50 вольт, содержащие присоединяемые разъёмы, находящиеся в доступе для неквалифицированных лиц; 

*все цепи более 50 вольт во влажных помещениях; 

*все цепи более 50 вольт на улице, находящиеся в доступе для неквалифицированных лиц

*для остальных случаев - может быть установлено по желанию заказчика;

 

в TT и IT системах: 

*распределительные щиты более 50 вольт должны содержать защиту от утечки 30-1000мА в качестве общей защиты всех цепей по умолчанию; 

*цепи более 50 вольт с присоединяемыми разъёмами, находящиеся в доступе для неквалифицированных лиц должны содержать защиту от утечек не более 10мА 