#1 jurasX

jurasX
  • Пользователь
  • 244 сообщений

Отправлено 23 сентября 2017 - 16:33

Делаю ремонт в квартире и решил менять проводку . Собераюсь с лестничного щита проводку в квартиру вывести и дальше поменять полностью проводку в квартире . Нужно ли мне для этого брать разрешения или проекты которые нужно регистрировать где-то?


  • 0

#2 Starter

Starter
  • Пользователь
  • 57 сообщений

Отправлено 23 сентября 2017 - 22:47

Менял,давно правда,проблем нет.
  • 0

#3 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 23 сентября 2017 - 23:37

Нет не нужен. Заводишь в квартиру один питающий кабель, вешаешь щиток в прихожей или любом удобном месте и разводишь всю новую проводку, и подключаешь в новый свой щит. Заодно и слаботочный ящик можешь рядом соорудить, куда можно спрятать рутер и прочую дребедень. Если будешь делать сам, то соблюдай все современные требования и стандарты.
Ремонт и реновация в жилых помещениях до 63А как правило не требует каких-то особых проектов и согласований
Проект можешь сам для себя сделать, чтобы знать где какой кабель идёт и куда что подключено.
  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#4 mega_w

mega_w
  • Постоялец
  • 7 689 сообщений

Отправлено 24 сентября 2017 - 21:11

настоятельно рекомендую нарисовать проект перед работой, хотяб ручкой на бумажке и кабеля подписывать


  • 2
)

#5 mRusik

mRusik
  • Постоялец
  • 6 956 сообщений

Отправлено 26 сентября 2017 - 15:19

Я сам всё делал и как отметили выше, лучше обазначить. Дабы свой косяк какой - то исправить потом.


  • 0

#6 El_coyote

El_coyote
  • Постоялец
  • 3 575 сообщений

Отправлено 26 сентября 2017 - 18:09

Ещё надо свежеуложенные кабеля пофоткать с привязками, особенно если в свеженапиленных штробах. Чтобы потом не засверлиться в кабель.


  • 0

#7 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 7 197 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 26 сентября 2017 - 18:55

А кто будет токи короткого замыкания считать и просадку напряжения? Ну и я не уверен, что он сможет векторную диаграмму однофазного короткого замыкания правильно составить, там оператор для разворота на 120° нужно вводить.

 

Конечно нужен.


  • 0

ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две


#8 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 26 сентября 2017 - 23:42

Анекдот вспомнился. Прапор в армии говорит одному заучке.
-Ты наверное книжек много всяких прочитал?
-Так точно!
-И корни наверное извлекать умеешь?
-Так точно!
-Вон поле видишь?...
-Вижу.
-Вот и дуй от сюда - корни извлекать!
  • 1

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#9 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 8 632 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 27 сентября 2017 - 03:42

DDoS web killer

 

 

А кто будет токи короткого замыкания считать и просадку напряжения? Ну и я не уверен, что он сможет векторную диаграмму однофазного короткого замыкания правильно составить, там оператор для разворота на 120° нужно вводить.

 

:D :D :D :D :D

ты уже насчитал токи потребления на дом в 600 с чем то ампер путем суммирования всех токов )))))))

советчик едить.

 

Для реновации проводки в кватире делать проект токов короткого замыкания и падения напряжений... ну тогда еще можно посчитать средний cos f на кватиру и в слуае необходимости, поставить конденсаторные батареи для компансации индукционной состовляющей :D:D


  • 0

По вопросам DV Lottery,  обращайтесь в ЛС.


#10 kuznets

kuznets
  • Постоялец
  • 5 850 сообщений

Отправлено 27 сентября 2017 - 07:01

А кто будет токи короткого замыкания считать и просадку напряжения? Ну и я не уверен, что он сможет векторную диаграмму однофазного короткого замыкания правильно составить, там оператор для разворота на 120° нужно вводить.

Конечно нужен.

В соответствии с каким законом он нужен?
  • 0

Типичный, классический кузнец.


#11 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 7 197 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 27 сентября 2017 - 13:44

 

 

В соответствии с каким законом он нужен?

 

если планируемая разводка отличается от типовой, то проект обязательно нужен


настоятельно рекомендую нарисовать проект перед работой, хотяб ручкой на бумажке и кабеля подписывать

 

эротично не будет выглядеть, нужна культура производства


  • 0

ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две


#12 kuznets

kuznets
  • Постоялец
  • 5 850 сообщений

Отправлено 27 сентября 2017 - 14:41

если планируемая разводка отличается от типовой, то проект обязательно нужен