чтож за котёл такой микроскопический... юнкерс самый маленький кажись даёт 12кВт
Отопление
#512
Отправлено 09 января 2016 - 00:04
чтож за котёл такой микроскопический... юнкерс самый маленький кажись даёт 12кВт
заверте )))
это был просто пример того, что если не хватает мощности котла - это еще не значит что котел гавно, а тупо может быть не правильно подобран по мощности.
По вопросам DV Lottery, обращайтесь в ЛС.
#514
Отправлено 09 января 2016 - 01:21
Не умничай, он сам написал что котел в мороз не справляется, про остальное не было речи. Это надо быть гением чтобы на дом в 5квт теплопотерь купить 4 квт котел.
Ты глупость просто написал.
п.с. в Эстонии как собственно говоря мне кажется практически во всем постсоветском пространстве куча домов которые строятся без теплотехнического проекта и котел подбирается по квадратам. От сюда и проблемы.
По вопросам DV Lottery, обращайтесь в ЛС.
#516
Отправлено 09 января 2016 - 09:44
Глупость ты уже написал, когда кажется известно что делать надо. Можешь дальше не продолжать.Стасец,
Ты глупость просто написал.
п.с. в Эстонии как собственно говоря мне кажется практически во всем постсоветском пространстве куча домов которые строятся без теплотехнического проекта и котел подбирается по квадратам. От сюда и проблемы.
Ответ Сашко ниже написал. А почему не топит , так тут опять таки может быть уйма причин, и может оказаться что проблема совсем не в котле даже. Ванговать на форуме нет смысла. Многие годами холдус не делают ни отопления-вентиляции и тд, а потом удивляются почему ничего не работает и ломается
#520
Отправлено 09 января 2016 - 11:24
горелка работает отлично. Пьезо тоже зажигает отлично и сразу. Я думаю, проблема в том, что после нагрева котла до 70-90 градусов, в следующий раз он начинает загораться опять только по охлаждении до 30 градусов. Естественно, из-за этого квартиру не протопить нормально
#521
Отправлено 09 января 2016 - 12:00
Глупость ты уже написал, когда кажется известно что делать надо. Можешь дальше не продолжать.
Ответ Сашко ниже написал. А почему не топит , так тут опять таки может быть уйма причин, и может оказаться что проблема совсем не в котле даже. Ванговать на форуме нет смысла. Многие годами холдус не делают ни отопления-вентиляции и тд, а потом удивляются почему ничего не работает и ломается
Вангуешь как раз ты. На основании чего ты написал что котел гавно?
п.с. ладно, что мне спорить с человеком который вообще не разбирается в котлах?
горелка работает отлично. Пьезо тоже зажигает отлично и сразу. Я думаю, проблема в том, что после нагрева котла до 70-90 градусов, в следующий раз он начинает загораться опять только по охлаждении до 30 градусов. Естественно, из-за этого квартиру не протопить нормально
1)Не срабатывает ли аварийный термостат? Вообще они должны быть с ручным квитированием, но всякое может быть. А контроллер после срабатывания отрабатывает алгоритм того, что система должна остыть на х градусов(не видел таких алгоритмов работы, но опять такие всякое может быть).
2)"По охолождению до 30 градусов" по какому датчику смотришь? На выходе водяной трубы из котла? Котел включается и отключаетсая по этому же датчику? Просто может быть проблема в том что датчик работы котла установлен в том месте, где плохая циркуляция воды и по этому система уже остыла, а котел видит что температура воды еще высокая.
3)Какой гистерезис работы включения/отключения? Понятно что если забит график работы "90-70", то при достижении 90 градусов при "-30" он как наберет 90 градусов отключится, но до какого падения температуры? т.е. может гистерезис забит градусов 50.
п.с. модель контроллера/регулятора управляющего котлом? Тип котла?
По вопросам DV Lottery, обращайтесь в ЛС.
#522
Отправлено 09 января 2016 - 12:18
Junkers Eurosmart. Температуру смотрю по котловому термометру. Мне ремонтникам фирмы, занимающимся обслуживанием котлов в городе, чрезвычайно трудно объяснить, что котел работает неправильно и что раньше он кочегарил, а сейчас нет. Уже 2 раза приезжали и постоянно смотрят на меня, как на бабушку, которой нечем заняться, вот и вызывает ремонтников
#523
Отправлено 09 января 2016 - 12:57
sashko, попробуй тупо сбросить на заводские настройки и выставить заново программу отопления.у меня тоже в отоплении 5 минут греет, потом ждёт пока обратка опуститься до 25 и снова греет. это нормально. максимум можно настраивать скорость отопления, у меня FW200 автоматика, там есть скорости нагрева, а в инженерном меню ещё и дельта дополнительно
По часам только таблетки надо принимать! А властвовать и унижать можно в любое время!
#525
Отправлено 09 января 2016 - 14:53
sashko, а насосы нормально работают? может циркуляция хреновая? в газовом котле деталей 2 штуки. горелка да теплообенник. там особо хитрому ломать то и нечему...
может воздух в контурах? расширительные бачки открыты? воздушный клапан открыт? давление в системе больше 1 бара?
По часам только таблетки надо принимать! А властвовать и унижать можно в любое время!
#526
Отправлено 09 января 2016 - 14:58
Агент, насос работает, вроде, нормально. Стоит на 2-ом положении. Однако, если я его включаю на 3-ю скорость, то он начинает справляться - квартира обогревается заметно лучше, однако шумит очень сильно уже. Грешу, что разводка трубопровода слишком узкого диаметра и, возможно, уже чутка подзабита. Кстати, спасибо за напоминание о работе насоса - пойду, поставлю на тройку, пока морозы
Сообщение изменено: sashko (09 января 2016 - 14:58 )
#527
Отправлено 09 января 2016 - 18:02
датчик температуры в правильном месте стоит? после насоса? 3-х ходовой вентиль есть? график температуры какой? если неутепленный старый дом , то дельта ~25-30 градусов. Вангую что датчику возможно кирдык. Один раз сталкивался с такой ситуацией когда датчик в неправильном месте стоял и котёл разогревался до недостаточной температуры. Если грешишь, что система подзабилась, то проверь грязевики, ну промывать систему я тебе не буду советовать ))))
Кстати система у тебя какая? 1х или 2х трубная? и проверь термостаты если есть, может закисли за лето, типичная проблема