ossesion,

если предприятие имеет свою подстанцию (вплотную к которой подключён ВРУ), то не имеет никакого смысла ставить автомат и рубильник, лучше сразу использовать автомат

и к тому же эти автоматы могут быть выключателями нагрузки, то есть не надо устанавливать дополнительный разъединитель для обслуживания линии - в данном случае всё комбинируется в один коммутационный аппарат, который без опасений можно использовать в качестве выключателя нагрузки

а вот с простыми миниатюрными автоматами на DIN-рейку всё намного сложнее: там используется механическая защита от того, чтобы удерживая взводный механизм пальцем во включенном положении не произошло возврата напряжения и тем самым абонент не спровоцировал пожар; соответственно у этого механизма крайне слабая связь с контактами и опустив взводный механизм вниз контакты автомата не обязательно разъединяться, а поэтому MCB-автоматы строго запрещено использовать в качестве вводных выключателей нагрузки

усвоил? документ ты наш нормативный Размещенное изображение
  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#62 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 22:59

а вот с простыми миниатюрными автоматами на DIN-рейку всё намного сложнее:

не об этом вообще то речь...
  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#63 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 7 810 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:07

DDoS web killer,


ossesion,

если предприятие имеет свою подстанцию (вплотную к которой подключён ВРУ), то не имеет никакого смысла ставить автомат и рубильник, лучше сразу использовать автомат

и к тому же эти автоматы могут быть выключателями нагрузки, то есть не надо устанавливать дополнительный разъединитель для обслуживания линии - в данном случае всё комбинируется в один коммутационный аппарат, который без опасений можно использовать в качестве выключателя нагрузки

а вот с простыми миниатюрными автоматами на DIN-рейку всё намного сложнее: там используется механическая защита от того, чтобы удерживая взводный механизм пальцем во включенном положении не произошло возврата напряжения и тем самым абонент не спровоцировал пожар; соответственно у этого механизма крайне слабая связь с контактами и опустив взводный механизм вниз контакты автомата не обязательно разъединяться, а поэтому MCB-автоматы строго запрещено использовать в качестве вводных выключателей нагрузки

усвоил? документ ты наш нормативный

тролололол
Тебе с Димкином это в бошку уже 2 страницы вбивали, ты упирался ))) Теперь прочитал и поумнел. Молодец ))) Ддос, ты ен мне это сообщение адресуй, а себе ))))

DimKin,

не об этом вообще то речь...

мы с тобой обсуждаем проектные решения АВр н базе Защитных Автоматов, а ДДос решил нам рассказать дял чего они нужны ))) причем тупо скопировал то что я ему адресовал одним сообщением раньше ))) ЖЖотт )))

Да ДДос ))) как вопросы идут по сложнее розеток, опыта у тебя 0 ))))
  • 0

#64 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 935 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:25

тролололол
Тебе с Димкином это в бошку уже 2 страницы вбивали, ты упирался ))) Теперь прочитал и поумнел. Молодец ))) Ддос, ты ен мне это сообщение адресуй, а себе ))))


ты не уточнил, что предприятие питается с 10кВ и соответственно приходящей линии 0,4кВ у этого объекта не существует
  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#65 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:26

DDoS web killer, что за бред ты опять написал...

какое отношение имеет среднее напряжение к низковольтной АВР,?
На среднем напряжении тоже кстати часто используют АВР, и переключения питания на вводных секциях, принцип такой же как на низковольтной стороне, то девайсы другие... Если АВР реализовано на стороне среднего напряжения, то на низкой стороне она может дублироваться но уже с других источников, чтобы не пересекалось, например 2 секции средненго напряжения одной подстанции могут запитывать одну секцию низкого напряжения, и две другие секции могут через АВР запитывать вторую секцию низкого напряжения. Т.Е если смотреть со стороны среднего напряжения, то питание может приходить с 4 разных мест...

Сообщение изменено: DimKin (05 Ноябрь 2012 - 23:30 )

  • 1

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#66 Delete___

Delete___
  • Постоялец
  • 29 175 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:26

А я умею лампочку заменить .Я электрик?
Если научусь менять розетки,стану инженером Размещенное изображение
Размещенное изображение

Сообщение изменено: Tourne (05 Ноябрь 2012 - 23:27 )

  • 0

#67 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 935 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:30

DDoS web killer, что за бред ты опять написал...


ты сам выкладывал фотки щитов, где в качестве питающих проводов используются выводы обмоток трансформатора низкой стороны
  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#68 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:32

ты сам выкладывал фотки щитов, где в качестве питающих проводов используются выводы обмоток трансформатора низкой стороны

и?

с трансформатора идёт питание на низкую сторону щита, с каждого трансформатора запитывается отдельная секция, но ведь на высокой стороне питание тоже может тоже приходить с двух разных точек...

только уже через АВР среднего напряжения...

Ведь если взять конечного потребителя, поднимаясь от него по ступенькам на разные уровни напряжения, туже самую лампочку на потолке сортира можно запитать с нескольких разных подстанций, всё зависит лишь от положения того или иного коммутационного элемента, на той или иной подстанции...

Сообщение изменено: DimKin (05 Ноябрь 2012 - 23:39 )

  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#69 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 935 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:37

и?

с трансформатора идёт питание на низкую сторону щита, с каждого трансформатора запитывается отдельная секция, но ведь на высокой стороне питание тоже может тоже приходить с двух разных точек...

только уже через АВР среднего напряжения...


что и? осешн не уточнил, что он собирается использовать автомат, контакты которого подпёрты пружинами и пружины работают на выталкивание контактов в случае малейшего ослабления и соответственно его можно без опасений использовать для снятия напряжения
  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#70 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 7 810 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:41

DDoS web killer,

что и? осешн не уточнил, что он собирается использовать автомат, контакты которого подпёрты пружинами и пружины работают на выталкивание контактов в случае малейшего ослабления и соответственно его можно без опасений использовать для снятия напряжения

ДДос, ты как уж на сковородке. За наш диалог успел поменять несколько мнений.

ты не уточнил, что предприятие питается с 10кВ и соответственно приходящей линии 0,4кВ у этого объекта не существует


тупейший пост не о чем.
  • 0

#71 Delete___

Delete___
  • Постоялец
  • 29 175 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:45

тупейший пост не о чем.


Досс врождённый политик .Втюхивать то чего нету и быть не может умеют только они.
  • 0

#72 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 935 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:48

DDoS web killer,

тупейший пост не о чем.


меня интересовала сторона сбытовой компании, но ты как обычно подумал что остальные являются ясновидящими и прочитают твои мысли
  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#73 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 7 810 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 23:54

DDoS web killer,

меня интересовала сторона сбытовой компании, но ты как обычно подумал что остальные являются ясновидящими и прочитают твои мысли

отмазывайся дальше )))

Еще тупее то, что мы с Димкиным понимаем друг друга, а ты пришел и решил что умнее всех, не чего не понял, схемы не разобрал, но своё веское мнение вставил ))) Причем чем больше спорил, тем тупее становились посты. Такое чувство что ты вообще не понимашь о чем говоришь.
  • 0

#74 DDoS web killer

DDoS web killer

    Тяжёлая артиллерия 5000-байтных снарядов по 1000 секунд

  • Постоялец
  • 6 935 сообщений
  • Откуда:суровый центр свирепых кибератак

Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:05

DDoS web killer,

отмазывайся дальше )))

Еще тупее то, что мы с Димкиным понимаем друг друга, а ты пришел и решил что умнее всех, не чего не понял, схемы не разобрал, но своё веское мнение вставил ))) Причем чем больше спорил, тем тупее становились посты. Такое чувство что ты вообще не понимашь о чем говоришь.

в отличии от вас, я рассчитываю сопротивление проводки, а вот вы понимаете друг друга потому что берёте толщину проводников совершенно от балды, взглянув на таблицу минимальных сечений
  • 0

∫f(пирожок)dпирожок; пирожок ≠ 0


#75 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 7 810 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:11

DDoS web killer,

в отличии от вас, я рассчитываю сопротивление проводки, а вот вы понимаете друг друга потому что берёте толщину проводников совершенно от балды, взглянув на таблицу минимальных сечений

Доказательство?
"А вот я",.. "а вот вы"... Размещенное изображение

Размещенное изображение

Сообщение изменено: ossesion (06 Ноябрь 2012 - 00:11 )

  • 1

#76 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:15

я рассчитываю сопротивление проводки

можно глупый вопрос? а зачем Размещенное изображение
Ведь в таблицах максимальных и допустимых значений всё указано... причём и с температурными поправками и коэффициентам и для разного способа прокладки...
Зачем изобретать велосипед, если уже всё давно придумано и закреплено разными стандартами...

а вот вы понимаете друг друга потому что берёте толщину проводников совершенно от балды,

да и
и берём не от балды, а согласно стандартам и номиналам заявленным производителем кабелей...

Сообщение изменено: DimKin (06 Ноябрь 2012 - 00:17 )

  • 0

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло


#77 ossesion

ossesion

    Покормите тролля!!!Will work for food...

  • Постоялец
  • 7 810 сообщений
  • Откуда:США, Хьюстон

Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:16

DimKin,

можно глупый вопрос? а зачем
Ведь в таблицах максимальных и допустимых значений всё указано...

и берём не от балды, а согласно стандартам и номиналам заявленным производителем кабелей..

Дима не знает что есть таблицы для падения напряжения тоже )))
  • 0

#78 DimKin

DimKin

    Говорил я этому балбесу - купи валенки... А он что? ...

  • S-Модератор
  • 25 766 сообщений
  • Откуда:Из Города Разбитых Дорог...

Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 00:22

а есть ещё и температурные поправки и коэффициенты, и разные способы прокладки кабелей и проводов, это ведь тоже надо учитывать, что будет грется, как и на сколько, а брать с 10 кратным запасом - это экономически не выгодно...

есть таблицы, где всё указано, на какие токи, на какие температуры, можно прокладывать те или иные провода, кабели, шины, ведь если например туже шину в шкафу ты положишь плашмя, она будет пропускать скажем 1200А, а её же поставишь на ребро то будет уже 1400А...

а если взять 2 шины меньшего сечения, но поставить с воздушным промежутком, то допустимый ток, будет выше, чем если взять шины большего сечения, но поставить их вместе, без промежутка, - тут не зачем рассчитывать сопротивления, всё уже давно за всех посчитано и вынесено в таблицы, тоже самое и по кабелям...

Сообщение изменено: DimKin (06 Ноябрь 2012 - 00:21 )