DimKin,
чего за мультиметр? может счётчик?
на основании чего я должен отсортировать приходящую линию от отходящей?
А мультиметр не может учитывать все что тебе нужно, при этом еще и отсылая данные куда нужно при необходимости? Счетчик стоит на улице в щите подключения, дублировать его нет смысла, ибо он все равно уже не власти Эести Энергия. Мультиметр тебе покажет все, и токи пофазно, и напряжения, во всех вариантах, и косинус, и мощность и вообще все что ты хочешь, навороченные модели тебе и график нарисуют, вдобавок все необходимые данные ты можешь сам посмотреть в любое время, даже не выезжая на место - по инернету, если мультиметр туда подключен...
По поводу сортировки ввода от вывода - тебе уже подробно все обьяснили, что куда и как на схеме обнаружит даже человек не разбирающийся в схемах...
По поводу обозначения аппаратов, программа предлагает тебе по умолчанию наименование того или иного компонента, но ничего не мешает тебе их поменять на все что твоей душе угодно, делается это одним кликом, грубо говоря...
А лиитумискилп чтоли не может быть больше 160А? По твоему? Я тебе могу показать точки подключения и на 400 и на 630А, и даже на 1250, если ты их никогда не видел, то не неси ересь...
На вопрос почему автоматы на этажные щиты стоят разного номинала - ответ простой, по архитектуре дома, количество квартир на разных этажах разное, там где после этажного щита идет 4 квартиры, там автомат на 63А, где 3 квартиры - там 50А, где 2 квартиры там 40А. Так что никто ничего не пил, когда это проектировали. Если ты не видел в глаза всего проекта, то как ты можешь когото в чем то обвинять. Я бы на твоем месте не лез бы туда, где ты ничего не знаешь, и не выставлял бы каких либо обвинений, разговор про САПР программы их возможности. Ну и заодно советую тебе пересмотреть свою самооценку, и занизить планку (снять корону). Чтоже ты сам проектировочную фирму не открыл, а все розетки крутишь? И "грамотные" проекты не делаешь, если все кругом дураки, а ты один такой умный...
По поводу кабелей, ты не задумывался, что проще купить одну бухту кабеля, и им развести все что нужно, чем покупать 3 разные катушки, и с каждого взять по чуть чуть. Не забывай и про падение напряжения, ибо чем выше находится следующий щит, тем длиньше кабель туда пойдет, а значит падение напряжения будет больше и надо брать кабель большего сечения, поэтому все логично, что на 4 квартиры идет 5х16 что на 2 квартиры, которые вообще черте где могут находится...
Схемы подключения реле и прочие схемы управления, прорисовываются отдельно по каждому проводу и с обозначением всех клемм и прочего, если ты кроме силовой схемы, никогда этого не видел, то это уже твои проблемы. Правильно ты тут уже сказал, что ты не электрик - да я с тобой соглашусь, ты действительно не электрик, а до громкого наименования "инженер" тебе еще очень и очень далеко...
Что тебя ввело в заблуждение на символе сулавкайтселюлити (забыл как правильно по русски)? Тоже никогда не видел? А ведь эта фигня стоит в каждой подстанции...
Три полоски - трехфазный, большая цифра - номинал основания, меньшая цифра - номинал установленного предохранителя.
Если тебе чтото не нравиться, то ничто не мешает тебе создать свой символ, а не использовать стандартные, только имей ввиду, что в случае такой самодеятельности тебя могут не понять, или понять не правильно, ибо в случае вопросов - а что это такое - ответа нигде не найдешь, ни в одном справочнике, и даже в гугле...
Сообщение изменено: DimKin (23 января 2013 - 07:39 )