Mastahh,
На второй фотке 1-градусник на выход (70C), 2- градусник на вход (40C).
И так.
1)Если это вход в теплообменник и выход из него со стороны улицы(т.е. первичный контур, который идет непосредственно от теплотрассы) и главное что это теплообменник на горячую воду, то тут мы видем интересную картину. Если пренебречь КПД теплообменника и считать его равному 100%, то получается что во внутренний контур горячего водоснабжение поступает вода 40 градусов.
С чем это может быть связано?
1)Имеется ли вообще регулирующий клапан для горячего водоснабжения. Т.е. электрифицированный клапан, регулирующий орган которого будет открывать привод.
2)Если имеется то нужно проверить кем управляется. Либо стоит небольшой регулятор(такая коробочка, от которой будет идти провод на сам клапан и на трубу горячего водоснабжения вашего внутреннего контура(т.е. там будет стоять датчик температуры, но не градусник, а электрифицированный). Либо управление клапан идет от шкафа управления. Значит там внутри будет стоять контроллер(либо опять же регулятор(хотя это маловероятно, так как такие регуляторы ставят по месту)).
3)Если все такое имеется, то нужно проверить на регуляторе, какое задание стоит на регуляторе. На нем 100% должно быть либо экранное меню, либо механические задачки температуры.Будет лучше если ты сделаешь фотографию и выложись сюда с его наименованием.
4)Если задание стоит 50-60 градусов, то нужно проверить, какую температуру показывает датчик температуры электрифицированный. Опять же на самом регуляторе должно быть меню с этим параметром. Если есть расхождения, то скорее всего регулятор выставлен в ручной режим, т.е. он не будет держать задание. То его нужно вывести обратно в автоматический режим.
Ну и самое главное. Исходя из графика температур, у вас не Таллина Кюте, а 99% Fortum Termest, так как не будет в теплострассе зимой 88 градусов, такого быть просто не может. Там температуры была бы за 100, потому что в теплотрассе регулировать температуры так не будут+ исходя из вашего пляшущего графика, ваш дом обслуживает локальная котельная. А так как вас обслуживает Фортум Термест, звонить надо непосредственно им, так как сами вы не можете трогать оборудование.
Исходя из адреса Jarveotsa Tee, там Fortum Termest нету.
Сообщение изменено: ossesion (02 марта 2012 - 09:05 )