я думаю, в 48 модулей можно уложится, там всё-таки совдепское гетто, а не люкс-квартира в новостройке
Я кушаю в данный момент....нельзя так жестоко .
Отправлено 19 декабря 2012 - 00:16
ужас какой, я недавно знакомому щиток делал на жилой дом, двухэтажный, с кучей комнат, баней, гаражом, терассой, воротами освещением во дворе и так далее, в общем всем что должно быть в частном доме, так у меня вышло от силы 50 автоматов, при этом можно было бы и еще упростить все... я тебе не один раз уже говорил, нет смысла на каждую лампочку вешать по 2 автомата, когда можно 2 лампочки повесить на один автомат... обычному потребителю тяжело понять, почему раньше у него было 2-3 автомата и все работало без проблем, а теперь должно быть 20а чё так? у меня в пентхаусе вся дальняя стена каморки ушла под щит, 103 или 104 автомата, не помню уже точно
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 19 декабря 2012 - 17:20
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 19 декабря 2012 - 20:23
раньше нового года заказать ничего не получится, ибо всё равно не сделают, вдобавок щас в конторе ремонт идёт, работать толком не возможно, тем более в пятницу (21.12) последний рабочий день как бы... Конец света же будет, а хотя да... перенесли на июль...квартирный щит, если что можно у DimKin'а заказать (к тому же он даже может просчитать цены с разными производителями), останется только приделать к стене
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 19 декабря 2012 - 21:45
раньше нового года заказать ничего не получится, ибо всё равно не сделают, вдобавок щас в конторе ремонт идёт, работать толком не возможно, тем более в пятницу (21.12) последний рабочий день как бы... Конец света же будет, а хотя да... перенесли на июль...
Так что все щитки заказать можно уже будет лишь начиная со второго января
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 19 декабря 2012 - 22:17
это я больше тебе для информации, а они думаю в случае надобности смогут все купить в любом строительном магазине...
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 07 января 2013 - 12:25
Сообщение изменено: Sansero (07 января 2013 - 12:26 )
Отправлено 07 января 2013 - 13:04
Сообщение изменено: DimKin (07 января 2013 - 13:06 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 07 января 2013 - 18:35
Отправлено 07 января 2013 - 20:36
да, однофазный...А с фазностью я ХЗ...не разбираюсь... однофазный походу...
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 07 января 2013 - 22:13
Отправлено 07 января 2013 - 22:35
Сообщение изменено: DimKin (07 января 2013 - 22:37 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 07 января 2013 - 23:52
бозначение УЗО 25А 30мА, (так же возможны другие обозначения, такие как УЗО 25A 30mA, УЗО 25A 0.3mA) определяет устройство защитного отключения, обеспечивающее защиту от утечки тока, чья сила превышает 30 миллиампер и могущее выдержать на протяжении продолжительного времени ток равный 25 амперам, то есть максимальную потребляемую мощность всех подключенных к защищаемой электропроводке электроприборов составляящую 5,5кВт
Отправлено 08 января 2013 - 00:28
А УЗО и Автоматы какого номинала ставить?
Сообщение изменено: DDoS web killer (08 января 2013 - 00:31 )
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 08 января 2013 - 09:24
Ну как показывает практика, на плиты идёт 16А автомат, хотя если она подключена на одну фазу, то вполне может идти и 20А. Тут да лучше посмотреть мощность плиты...а потянет узо плиту + духовка? да еще и холодильник,посудомойка, -кухни розетки, одна только плита 7,4 kw может быть ну и духовка 3 kw , мойка 2,2kw итого макс мощность 12,2 kw
Это ты возвращаешься назад, я уже говорил не один раз, что проверял опытным путём на работе, и на разных мелких объектах, если у тебя однофазные автоматы с одной характеристикой и отличаются на 2-3 номинала, то в случае кз сработают все. Разница между "В" и "С" минимальная, но она есть и как правило этих десятка долей мили секунд хватает, чтобы успел сработать "В" автомат, но "С" остался бы включённым, в случае с квартирными щитами, если на входе "С", на выходе "В" - выбьет наверняка "В". Если отходящие автоматы "В" на 6-10А, а входной на "С"32, то он точно останется включённым, если все будут с "С", то даже тут вероятность большая что вырубит всё. Если отходящие "В" на 16-25А то может и входной "С" тоже выбить, это уже от производителей автоматов зависит, и раз на раз не приходится, но всё равно я предпочитаю использовать на выходе "В" серию, а входные уже "С"1) характеристики В, С и D срабатывают за 20 мс, так что никакой селективности между ними не будет, можешь на работе попробовать коротнуть последовательно соединённые D, С и В автоматы - мы уже спорили об этом и ты вернулся опять назад
кто складывает номиналы автоматов? на входе у него 32А автомат, если ты разбиваешь на группы, то выбивать будет автомат опредёленной группы, ибо учитывай коэффицент одновремнности - никогда ничего не работает одновременно на полную нагрузку...а ты советуешь УЗО 25А даже в тех местах где сумма номинальных токов отходящих линий 25+10, 16+16+16 и 10+10+6 Размещенное изображение у него же поплавится всё к чертям собачьим
с учётом стоимости 63А/30мА - это просто развод клиента на бабки, если так хочешь перестраховаться, то поставь хотя бы 40А/30мА, но я тебя уверяю в обычных бытовых условиях за глаза хватит и предложенного мной варианта.в твоём случае 63А/30мА
Сообщение изменено: DimKin (08 января 2013 - 10:50 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 08 января 2013 - 10:13
[1] Диффавтомат В25/30 - плита / духовка - 35.-
[2] УЗО(40А/30мА) - 23.-
[2.1] Автомат(В16) - Кухня розетки 2.-
[2.2] Автомат(В16) - прихожая розетки 2.-
[2.3] Автомат(В16) - комната 1 розетки 2.-
[2.4] Автомат(В16) - комната 2 розетки 2.-
[3] - рядом с диффавтоматом на плиту монтируем:
[3.1] Диффавтомат С10/30 - стиралка 32.-
[3.2] Диффавтомат С10/30 - холодильник 32.-
[3.3] Диффавтомат С10/30 - посудомоечная 32.-
[4] - на нижней секции, справа от секции №2
[4.1] Автомат С10 - свет кухня и корридор 2.-
[4.2] Автомат С10 - свет комната 1 и комната 2 2.-
[4.3] Автомат С3 / трансформатор 12 вольт - свет в ванне 4.- + 38.- трансформатор - самый бесполезный девайс
Сообщение изменено: DimKin (08 января 2013 - 10:16 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 08 января 2013 - 11:15
ну да, действительно я возвращаюсь назад понимаешь, я не проводил лабораторную работу по срабатыванию защитных аппаратов "на глаз" без соответствующих замеров - у меня всё очень чётко до миллиамперов расписаноЭто ты возвращаешься назад, я уже говорил не один раз, что проверял опытным путём на работе, и на разных мелких объектах, если у тебя однофазные автоматы с одной характеристикой и отличаются на 2-3 номинала, то в случае кз сработают все.
Пример: 16А В - 80А / 16А С -160А / 16А D - 320A - время меньше 0,1с
тем более графике это всё отлично видно - ещё спорить будешь?
кто складывает номиналы автоматов? на входе у него 32А автомат, если ты разбиваешь на группы, то выбивать будет автомат опредёленной группы, ибо учитывай коэффицент одновремнности - никогда ничего не работает одновременно на полную нагрузку...
с учётом стоимости 63А/30мА - это просто развод клиента на бабки, если так хочешь перестраховаться, то поставь хотя бы 40А/30мА, но я тебя уверяю в обычных бытовых условиях за глаза хватит и предложенного мной варианта.
Мой "бюджетный" вариант как я его называю обойдётся:
Твой вариант... С учётом того что ты считаешь самое дорогое - дифавтоматы...
Вдобавок к свету в ванной на 12В - я не вижу смысла во всём этом деле, ибо в ванной и так есть уже дофига потребителей на 220В.
Человека убивает не напряжение, а ток, поэтому и ставят УЗО на 30мА, что считается безопасным для человека.
Если у тебя в ванной уже есть розетка для фена/ плойки / утёжков и прочей дребедени, она на 220В, причём расолагается гораздо ниже света на потолке.
Вдобавок там может быть и стиралка, и ванна может быть с джакузи - а там компрессор тоже на 220В, душ может быть с массажем - там тоже компрессор на 220в - причём он поливает тебя водой. Поэтому и ставятся УЗО, чтобы обезопасить пользователя, от возможного удара током в случае чего, оно выбьет просто.
Многие трансформатор для света кидают тужа же под подвесной потолок, а к нему тоже 220В подходит. К шкафчику и зеркалу с подсветкой тоже приходит 220В на лампу и на розетку в шкафчике, да и 12В ламочки горят только так... - каждый месяц будешь менять... а на 220В работают годами
Ничего не мешает воткнуть на потолке обычные лампы на 220в, с IP44 и выше, полно светильников, разных форм и размеров предназначенных как раз для влажных и сырых помещений
ни одна девушка не способна дать столько, сколько дают две
Отправлено 08 января 2013 - 11:38
я не буду с тобой больше спорить - мне проще воткнуть к тестовому аппарату 2 - 3 автомата и коротнуть их и посмотреть как они себя поведут...я не проводил лабораторную работу по срабатыванию защитных аппаратов "на глаз" без соответствующих замеров
я каждый день занимаюсь электроустановкими и в квартирных домах, и производствах и магазинах и так далее, я занимаюсь проектированием электрощитов, поэтому имею дело со всевозможными проектами, которые делают разные проектировочные организации не только в Эстонии но в Финляндии, России, Швеции, и других странах и мне каждый день приходится перелопачивать кучу схем и разных технических решений, для того чтобы собрать нужный щиток, будь то на жилой дом, магазин, или металлургический цех, и не важно, что там будет, автоматика, управление, частотники, или просто тупо силовые щиты, или это будет банальная дача с пластиковой коробкой и парой тройкой автоматов...этот вариант делал человек с недостаточным опытом сборки электроустановок,
у тебя в ванной потолок находится на уровне ванны? и заползаешь ты туда ползком через дыру в стене?для 220-вольтного оборудование в ванне должен быть отступ 60 см от воды,
это вообще без комментариев...автомобильный аккумулятор 75А*ч, но при этом я трогаю его голыми руками и не чувствую никаких спазмов мышц
Сообщение изменено: DimKin (08 января 2013 - 12:04 )
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 08 января 2013 - 12:07
ну в квартирах, даже если взять типовые решения в панельках например (овальные дырки под потолком), они закрыты металлической крышкой, но её все заделывают зашпаклёвывают и заклеивают обоями или закрашивают, чтобы не было видно, понятное дело что теряется эстетический вид, если всё это оставить со свободным доступом - не красиво будет смотреться просто какая то заглушка по среди стены.распред. коробки в квартире должны быть обслуживаемые, или можно замуровать?
розеточные можешь использовать, если у тебя там влезут все необходимые провода и соединения, когда проводов много, то порой приходится использовать коробку большего размера, чем обычная розеточнаяПодойдут ли обычные розеточные коробки как распред., кабель согнётся?
Тут могла быть ваша реклама :-)
А вообще подписи - зло
Отправлено 08 января 2013 - 14:07